问题
中国移动(福建福州)数据中心一期项目工程总承包(EPC)(重新招标) 答疑纪要及补充通知 (招标编号:FJTC-1811027-1 )  各投标人关于(福建福州)数据中心一期项目工程总承包(EPC)(重新招标)项目,现招标人发布答疑纪要如下: 一、答疑纪要: 问题1.P5招标公告与P10投标人须知前附表中招标范围:设计范围与施工范围不一致,设计范围远大于施工范围,按照相关规定,设计费取费基数应为包含设计范围内所有工作内容的工程总承包费用。本项目的设计费取费基数为仅包含施工范围的工程总承包费用,请招标人根据招标范围调整设计费取费基数,或者调整设计范围。 回答:按招标文件执行。 问题2.中国图学学会组织的“龙图杯”奖项包含设计组、施工组、综合组。其中综合组是一个反应项目综合管控的竞赛组,更符合工程总承包的要求,综合组相对设计组和施工组更具权威性,为何P42招标文件第三章 评标办法(综合评估法)2.2.4(2)中BIM应用技术荣誉,只说明了中国图学学会组织的“龙图杯”的设计组或施工组奖项符合业绩要求,请招标人明确“龙图杯”(综合组)奖项也符合业绩要求。 回答:招标文件第三章评标办法(综合评估法)2.2.4(2)中BIM应用技术荣誉:“投标人自本招标公告发布之日(不含发布招标公告当日)起前5年内获得由中国图学学会组织的“龙图杯”奖项(设计组或施工组)的”,修改为“投标人自本招标公告发布之日(不含发布招标公告当日)起前5年内获得由中国图学学会组织的“龙图杯”奖项的”。 问题3.P5与P11中“施工范围包括:数据中心一期项目工程施工图所载明的工程专业内容(以发包人确认的为准)。包括上述工程的基础工程、基坑支护工程、一般土建、水电暖通、外墙、消防、电梯、装饰工程、室外总平及配套设施等工程施工;具体以发包人确认的施工图纸为依据,以双方确认的工程量清单为准。(不含高低压变配电系统及设备、机房末端空调、通信设备等)。”建议更改为“施工范围包括:数据中心一期项目工程施工图所载明的工程专业内容(以发包人确认的为准)。包括上述工程的基础工程、基坑支护工程、一般土建、水电暖通、外墙、消防、电梯、装饰工程、室外总平及配套设施等工程施工;具体以发包人确认的施工图纸为依据,以双方确认的工程量清单为准。(不含①高低压变配电系统及设备,②机房末端空调,③通信设备,④精密空调机房内地漏及排水末端工艺及加湿末端工艺,⑤机房及其附属房间的空调、新风、排烟、排气设备及管道,⑥冷水机组、冷却塔的设备采购及安装,⑦机房及其附属房间内的标识系统,⑧机房及其附属用房二次精装修(土建仅做到上述房间的找平层),⑨发电机组,⑩智能化工程,?通信电源等)。” 回答:按招标文件执行。 问题4.P5招标公告2.3建设规模中工程总承包限额41534万元人民币包含哪一些内容,请招标人明确。 回答:建设规模中工程总承包限额41534万元人民币,其包含内容请见招标文件第二章投标人须知前附表第9.4条“合同价款确定”及招标文件相关附件。 问题5.投标人须知前附表中,P24附件1《工程设计费计算表》备注第3条费用下浮无依据且不合理。本费用取值不得下浮。应删除本条备注。 回答:按招标文件执行。 问题6.P18投标人须知前附表3.7.5中,未明确本项目需要提交的投标文件内容及其包封方法。请招标人明确本项目需要提交哪些投标文件及其打印、包封要求,如:资格审查文件、商务文件、承包人建议书、展示图等投标文件的打印和包封的要求,以免各投标人在投标时造成误解。 回答:详招标文件第二章投标人须知4.1款。 问题7.设计费用是否应该适当增加? 回答:按招标文件执行。 问题8.设计范围不够明确? 回答:按招标文件执行。 问题9.机房空调主机是否在招标范围内? 回答:按招标文件执行。 问题10.室内二次精装是否是招标范围内? 回答:按招标文件执行。 问题11.在投标文件中,项目名称如何填写? 回答:本招标项目名称:中国移动(福建福州)数据中心一期项目工程总承包(EPC)(重新招标)。 问题12.招标文件P107附表1.4拟担任本项目组人员(主要管理人员)汇总表是否只需填写项目负责人、设计负责人(或施工负责人)信息,无需填写其他人员信息? 回答:招标文件中投标文件附表1.4拟担任本项目组人员(主要管理人员)汇总表只需填写项目负责人、设计负责人(或施工负责人)信息。 问题13.P43页规定所提供的BIM技术工程师为投标人本企业在岗人员并提供人员近六个月的社保证明,请问社保证明是从几月份开始往前追溯六个月,是否包含五月份?请予以明确? 回答:BIM技术工程师提供近六个月的社保证明时间为自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月。 问题14.设计项目负责人是否可以设置符合要求的二人共同担任,以确保本项目能顺利开展实施? 回答:本项目的项目管理机构人员不可兼任,且项目负责人、设计负责人(或施工负责人)各由一人担任。 问题15.招标文件P58中提到“发包人要求中的错误(B)”是否为笔误? 回答:合同条款1.13发包人要求中的错误选用《通用合同条款》,B选项,具体内容详《通用合同条款》。 问题16.招标文件P98中提到“除另有说明外,投标格式说明中的“加盖投标单位签章”系指加盖独立投标人的单位法人公章或法人代表或其授权委托人的签章。”但招标文件提供的投标文件格式中未出现“加盖投标单位签章”字眼,是否“盖单位章”等同于“加盖独立投标人的单位法人公章或法人代表或其授权委托人的签章”? 回答:按投标文件格式的要求对应进行盖章或签字,招标文件中所有要求盖单位章或单位公章或单位法人公章均是指加盖投标人的法人单位公章,招标文件中所有要求法人代表或其授权委托人盖章、签章、签字或盖章的均可以为法人代表或其授权委托人签字或盖章(私章)。 问题17.招标文件P103中1.3投标人有关资质证明材料1. 投标人应提供以下资质证明材料的复印件或扫描打印件:(3)安全生产许可证,如果投标人为设计单位就没有该许可证,烦请能更正为“如投标人为设计单位,则无需提供安全生产许可证”。 回答:若投标人为设计单位,则此处无需提供安全生产许可证。 问题18.单机柜功率是否按要按《中国移动数据中心机房机电配套工程建设指导意见V2.0》规定的要求取相关系数进行设计? 回答:按招标文件设计任务书中“通信机房工艺设计要求”执行。 问题19.总承包施工范围与设计范围不同,其中通信工艺设计,通信电源工程设计等设计部分内容的造价按经验并不少于本项目的土建工程部分造价,招标文件工艺设计收费暂定金额应该没有按文件里P24-25页规定的计取,请问通信工艺设计实际工作量取费该如何计取?请予以明确。 回答:按招标文件执行。 问题20.招标文件设计任务要求热通道为800cm,与《中国移动数据中心机房机电配套工程建设指导意见V2.0》规定的热通道要求不小于1000--1200cm的规定不同,请明确热通道尺寸是按设计任务书还是按《中国移动数据中心机房机电配套工程建设指导意见V2.0》执行呢? 回答:按招标文件设计任务书中“通信机房工艺设计要求”执行。 问题21.数据中心机房楼的配套机房地下室设计有无面积和造价的限制? 回答:详见招标文件设计任务书。 问题22.招标文件P51页中“(10)工程预算书(由发包人委托工程造价咨询机构编制并经承包人核对确认);”、P52页中“3.2.4…… 承包人于施工图设计完成并通过审查合格后60日内,应按发包人的编制要求编制工程量清单及相应的计算书、施工图预算,并将编制成果(一式四份)提供给发包人。”、P56页中“1.4(10)工程预算书(由承包人编制并经发包人委托工程造价咨询机构审核确认)”与造价控制要求的“3、合同价款及结算约定:2、……按发包人的编制要求编制工程量清单及相应的计算书、施工图预算,并将编制成果(一式肆份)提供给发包人……”要求并不统一,有矛盾。请予以明确。 回答:招标文件P51页中“(10)工程预算书(由发包人委托工程造价咨询机构编制并经承包人核对确认);”改为“(10)工程预算书(由承包人编制并经发包人委托工程造价咨询机构审核确认);” 问题23.招标文件P31中3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。但是P19中3.5.2条并未明确,请明确本次投标是否需要提供“财务状况表”? 回答:本次投标不需要提供“财务状况表”。 问题24.数据中心不间断电源系统的《中国移动数据中心机房机电配套工程建设指导意见V2.0》和本次设计任务书的要求不尽相同,为统一标准建议是否可以考虑本次机房方案设计全部统一都按照UPS2N系统进行设计为宜,请予以明确。 回答:本次数据中心机房不间断电源系统设计全部统一标准为:通信用交直流不间断电源系统应按通信机房工艺专业确定的-48V直流、交流220V用电比例,按A级数据中心要求进行配置。其中交流220V不间断电源系统按3N配置,不考虑市电混供方式。 问题25.设计任务书中要求数据中心按A级机房进行设计,请明确本次机房全部设计是否按照<<数据中心设计规范>>GB50174-2017中规定的A级机房设计标准进行设计? 回答:本次数据中心机房按照<<数据中心设计规范>>GB50174-2017中规定的A级机房设计标准进行设计。 问题26.设计任务书上要求IT机柜规格为600X1200X2200,但采用背板制冷的数据机房的背板会占去机柜部分空间,为此该机房会减少机柜数量,这类机房内是否考虑采用机柜的规格为600X1000X2200,其它机房规格不变? 回答:按招标文件执行。 问题27.招标文件P5中2.3条等规定工程总承包限额41534万元人民币,与P17页中3.2.5中约定建安费用不得超过招标人设定的经济指标。存在矛盾,请予以明确! 回答:建设规模中工程总承包限额41534万元人民币,其包含内容见招标文件第二章投标人须知前附表第9.4条“合同价款确定”及招标文件相关附件。 问题28.本项目评分构成中的“承包人建议书评分标准”分值为20分,占很大比重。评分内容中含有建筑设计方案(10分),按有关设计招标投标管理规定,大型公共建筑设计方案招标应给予的时间为40~45天。本项目自答疑到开标只有15天的时间。极大限制了潜在投标人编制投标文件的时间。存在严重的排斥潜在投标人(只有预先与招标人有特定关系的才来得及投标)。强烈要求延长投标截止时间。 回答:按招标文件执行。 问题29.根据闽建筑【2016】41号文件中第4条规定“在试点期间不宜将工程业绩限定为工程总承包业绩,可以设置为相应施工业绩或设计业绩。”的规定。本次招标文件中业绩加分项为EPC工程业绩单项2分,满分6分。违反了该规定,应取消? 回答:按招标文件执行。 问题30.根据闽建筑【2016】41号文中第4条明确规定对主动应用建筑信息模型(BIM)技术等科技应用加分事项,并在合同中予以约定,是指在承包建议书中提出应用该技术予以加分。而不是在业绩奖项中加分。因此本招标文件中BIM人员要求2分,龙图奖杯2分。系对文件的误读。应予以纠正并删除该评分标准。 回答:按招标文件及本答疑纪要问题2的答复执行。 问题31.工程总承包评标评审的主要因素包括工程总承包报价,但招标文件要求的报价只能按招标文件的要求进行报价,否则0,说明报价不存在竞争,只是形同虚设。综合其总体的评价标准,业绩10分,方案20分,报价70分,报价分大家都一样,只剩下业绩10分,方案20分,方案分按100分折成20分。60分一下的为不合格。折比后明确只要业绩分满分,这项目就是这一家的,因此这标量身定做的。基于上述情况,报价分应当有区间及K、Q值,方显公平公正。这标在量身定做的前提条件下,不用开标也知道中标结果。 回答:按招标文件执行。 二、补充通知: 1.设计任务书第四条“设计条件”:“项目规划设计条件:详见附件《项目建设用地出让规划条件建设用地出让规划条件》”修改为:在“总规划指标不变,且符合城市规划设计要求”的前提下,对两个地块的容积率、建筑密度等进行统筹调整,两个地块的建筑高度仍然分别按照规划条件要求执行,即A号地块建筑高度度不大于40米,B号地块建筑高度不大于50米,详见附件《项目建设用地出让规划条件建设用地出让规划条件》。 招标人:中国移动通信集团福建有限公司 招标代理机构:福建省招标中心有限责任公司 2018年5月8日
答案