关于"西园东一区工程"的问题列表
1、若投标文件未按招标文件“投标须知”第12.3款要求载明拟分包的工作,是否会判为废标? 2、招标文件第59页“主要实质性条款内容”第15.7款所指的劳保核定卡是指我省建设厅颁发的还是投标人所在省份建设厅颁发的?
造价咨询成果文件(工程控制价)中项目总造价为223040426元,招标文件第61页中招标工程控制价=223084003元,以哪个为准?
工程量清单报价表若由造价工程师签字并加盖执业专用章,是否不分专业,只需一个造价师签章即可?
西园东一区质疑部分 安装部分: 1)、类别不详:7#楼、11#12#楼地下室。 2)、缩短工期增加费:11#12#楼地下室。 3)、主材未计入:10#楼 序号(1)~(5);11#12#楼地下室序号(1)~(17)、(19)~(28)。 4)、清单子目无单价:11#12#楼地下室序号(121)~(122)。 5)、有设备费无清单子目:11#12#楼地下室“设备清单计价表”序号(1)变频给水控制柜 BPS;(2)悬挂式配电箱 BET。 6)、部分或全部脚手架未计入:3#楼、4#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#12#楼地下室、14#楼、15#楼。 7)、控制价项目措施费取费类别有错误的楼幢3#、6#、15#(控制价编制说明类别为三类,措施项目计价分析表为二类。 土建部分: 1)、1#楼 第5项桩承台基础、第18项有梁板的控制价明显偏低,第36项螺纹钢筋控制价不合理。 2)、1#、13#15#楼试桩的单价与其他楼不同,明显偏低,是否有误? 3)、2#楼第98项钢质乙级防火门控制价明显偏低,是否有误? 4)、3#楼第100、101项塑钢推拉门控制价为9224和18450元/樘,是否有误?第115项1.0*2.1的防盗门控制价为2009.18,是否有误? 5)、4#楼31、32、41项砼直形墙的砼标号不同,控制价相同,是否有误?第58项800*1400的塑钢滑撑平开窗控制价仅100.24元/樘,是否有误? 6)、4、8、9#、5#、6#、11、12#地下室均未计算非夜间施工照明费。 7)、5#楼地下室第21项,预制钢筋混凝土桩控制价与前几项相差较大,是否有误? 8)、6#楼地下室45项,1.3*2.1钢质甲级防火门控制价为76940元/樘,是否有误? 9)、7#楼第7项C25砼泵送柱控制价为18226.20元/立方米,第8项C25砼泵送柱控制价为3.70元/立方米,是否有误? 10)、8#楼第58项800*1400的塑钢滑撑平开窗控制价仅100.24元/樘,是否有误? 11)、9#楼清单装饰部分与控制价装饰部分项目不同,控制价存在重复与漏项,是否以清单为准? 12)、14#楼第46项螺纹钢筋直螺纹连接控制价为23419.56元/吨,第103项1.0*2.1防盗门195.24元/樘,是否有误?
西园一区安装工程答疑 1、工程控制价编制说明中写明“工程类别按二类计(5.6.10.13.14#楼);工程类别按三类计(1.2.3.6.15#楼)”,按以上说明6#楼应以何类别,7#楼是何类别。 2、按土建中7#楼是三类,而安装工程措施费是按二类计取,请明示。 3、15#楼按编制说明是三类而安装工程措施费是按二类计取。 4、10#楼控制价第1.2.3.4.5.7项配电箱单价不合理,是否是主材价漏计(10#楼材料价格表中以上各配电箱主材均为空白)。 5、13#楼控制价第020项配电箱单价不合理,是否是主材价漏计(13#楼材料价格表中这项配电箱主材均为空白)。 6、11#、12#楼地下室控制价第1-11项、13-17项、19-28项配电箱单价不合理,是否是主材价漏计(材料价格表中以上各配电箱主材均为空白);第121.122项无安装费仅计设备费不合理;第158项静压箱单价不合理,是否是主材价漏计(材料价格表中以上静压箱主材均为空白);设备清单中有变频给水控制柜BPS及配电箱BET,而清单项目中无此项目;设备清单中潜水泵80WQ42-9-2.2共44台,而控制价第98项仅为10台.
                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!