关于"西庄小区(一期)安置房消防设施工程"的问题列表
关于招标文件需澄清的问题 福建建龙工程咨询有限公司: 我公司对贵单位编制的西庄小区(一期)安置消防设施工程(招标编号:FJJL2006-ZB071)的招标文件有以下疑问,请予澄清: 1、 招标文件对主要材料、设备品牌的说明见P9 12.9条款,但是在工程量清单中看不出具体品牌(如电线电缆、镀锌钢管、焊接钢管、风机及通风部件、水泵等),且报警设备主机为深圳赋安,探测器及模块为秦皇岛海湾。上述情况投标人该如何选择品牌报价,招标人是否可提供3家同档次产品给投标人选择? 2、 关于工程量清单的核对招标文件未作说明?是投标前提出还是投标后由中标人接到通知后核对?(19#楼屋面喷淋保压系统即气压罐明显未计入清单,其他一时难以统计) 3、 下列项目在招标文件中标作说明,是否是本次招标范围内? ① 7栋单体及2个地下室的室内消火栓系统; ② 7栋单体及2个地下室的图纸标注为XF:SC20及引至消防水泵(即室内消火栓启泵线路)的管线; ③ 招标文件中无7栋单体及2个地下室的室外总平(弱电、消防水)的相关资料,该项范围内的工程量该如何解决?是否在本次招标范围内,请明确。 ④ 水泵房水泵出口止回阀采用H41T-16,此型号止回阀不能用于水泵出口,控制价采用H41T-16价格明显偏低。 2007年1月4日
西庄小区(一期)安置房消防设施工程 施工招标答疑(补遗)纪要 招标编号:FJJL2006-ZB071 根据招标人的要求及各投标人对本工程招标项目提出的质疑,经研究答(补)疑如下: 一、工程量清单部分: 1、工程招标范围: (1) 工程内容:消防联动系统,包括地下室和超市的消防(含消防泵)、消防通风 系统,小高层的正压送风系统等专业消防设施。 (2) 合同范围:6#、10#、11#、13#、16#、19#楼以及10#、13#楼地下室、16#、19# 楼地下室和15#超市的专业消防设施。具体范围详图纸和清单。 2、工程量清单编制依据: (1) 招标文件。 (2) 福州市规划设计院2006年2月提供的第零版设计设计图,图纸工程编号: J2006-02(仅供招标使用)以及部分补充变更图;其中10#、13#为2006年9月提供第一版设计图,图纸编号:J2006-02(仅供招标使用)。 (3) 地质勘测报告(编号:2005-134)。 (4) GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》。 (5) 省、市建设行政主管部门的有关规定。 3、设计答疑及其他需说明的问题 (1)设计总说明与单体相矛盾的,以单体为准;总说明有,而单体不明确的,以总说明为准。反之,以单体为准。 (2)清单中,强弱电引入部分只计钢管,线缆暂不计;电器系统图与平面图不一致时,均按系统图计算。 (3)冷凝水管管径设计说明与系统图不一致的,按系统图计算。 (4)地下室成品生活水箱与消防水箱因暂不计。 4、主要材料业主限定品牌如下: (1)PSP钢塑复合管:“新兴”、“西迪”、“宏洁”; (2)塑料排水、雨水、给水冷凝管:“亚通”、“融林”、“详龙”、“振云”; (3)阀门:塘沽“TVT”、“埃美柯”、“FIRST”; (4)消防箱:福建“广捷”、“天广”、“白沙”; (5)双壁波纹管:“亚通”、“恒通”、“枫叶”; (6)配电箱:福州“建成”、“先电”、“畅通”; (7)配电箱内空开等器配件:“C65”、“TSM”、“HUM”; (8)电线电缆:“太阳牌”、“超阳牌”、“鼓山牌”; (9)电缆桥架:长江“镇宝”、“康贝乐”、“先电”; (10)开关、面板及插座:温州“利尔”、上海“居华”、杭州“鸿雁”; (11)水表:“埃美柯”、福州水表厂、“福达”; (12)风机:“威凌”、福州“宝源”、“神舟”; (13)通风部件:“威凌”、“兴宏”、“神舟” 招 标 人:福州市市政建设开发公司 招标代理机构:福建建龙工程咨询有限公司 2007年1月8日
                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!