关于"金凤小区(社会保障房)勘察设计项目"的问题列表

关于"金凤小区(社会保障房)勘察设计项目"的综合答疑列表

金凤小区(社会保障房)勘察设计项目答疑纪要

(招标编号:闽乾坤招[2007062号)

 

1、户型要求规划要求与设计任务书有冲突,如何处理?

答:设计的技术指标既要满足设计任务书中的户型比要求,又要满足榕规地[2007]55号文的规定。

2、地块内是否有高压线,如有避让有何要求?是否有三山四线走廊?

答:本地块内高压线属农网高压线,设计时按无高压线考虑。本地块不存在三山四线走廊。

3、东、北、南侧规划路在哪里,是什么路?洪湾路位置何在?

答:东、北、南侧规划路详见示意图。

5、开标时间可否适当延迟?

答:投标文件递交截止时间和开标时间均变更为2008125日上午900 分。

6、招标文件第32页投标书公函中“                (投标人):”改为“                     (招标人):”

 

 

福建乾坤工程造价咨询有限公司

200719

                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!