关于"福州市急救中心智能化系统工程"的问题列表
关于福州市急救中心智能化系统工程招标文件的质疑 致:福建省建融工程咨询有限公司 1. 招标文件第8页18条17.1款:资格标、技术标、商务标各壹份正本,壹份副本与第82页3条:资格审查申请文件正本壹份,副本贰份不符。 2. 招标文件第21页18.3款: 内层和外层包封封面均须分别使用招标人提供的标有“用于技术标内层包封封面”和“用于技术标外层包封封面”字样的A4纸封面;是用投标人自己打印的封面还是招标人另外提供? 3. 技术要求文件第3页产品制造商授权书是放在投标文件的商务标中还是资格标的其他资料中。 4. 工程量清单编制说明中的第三大项中第1项的2)、4)、5)所说的点数是否要纳入此次DDC的配置中。 5. 工程量清单编制说明中的第三大项中第1项的6) 所说各种接口是否包含冷水机组接口,平面图上未体现冷水机组接口,此次报价是否含冷水机组接口。 6. 综合布线系统中提出主设备间设在本大楼六层计算机机房内,语音主设备间设于一层通信机房内,在施工图纸与系统图没有体现语音主设备间通信机房。 7. 门诊排队候诊系统、医用对讲系统:系统图体现各对讲系统主机进行联网管理,但工程量清单没有联网设备及管理软件。 8. 手术室、ICU数字监控及示教系统与视频安防监控系统是否要进行统一管理,若要实现统一管理,手术室等监控系统的工程量清单有缺件,监控的视频/音频矩阵是否要考虑其输入板。 9. 10KVA/1H单向输入没有380V±25%。 10. 视频安防监控系统的硬盘数量工程量清单与设备项目清单不符且数量不够。 11. 《福州市急救中心智能化系统工程技术要求文件》中要求提供“产品样本及说明书”(P6页2.4.1.1技术方案要求中第4条款)。 询疑:按正常投标只提供产品的样本,产品说明书由承包商在供货时同产品一并提供。而且,产品供应商也只能在实际销售中提供产品说明书。 12.请明确信息价期是否按福州2007年5月份材料价计取。 13.招标文件中P27页33.3款,公示期不少于10个工作日。 询疑:按照《福建省招标投标条例》(闽常[2006]10号)文件规定公示期为10天。 14.《福州市急救中心智能化系统工程技术要求文件》P4页2.3条款系统工程范围中第10)条款“承包商负责智能化系统使用的线槽安装、明配钢管敷设、穿线、设备安装、接线和开通调试。”同P15页2.5.4.4与土建工程的界面中第1)条款“除弱电井的混凝土孔洞由土建工程完成,其它凡涉及智能化系统工程所需的孔洞、明装或暗敷管槽、支架等均由智能化系统工程完成。” 询疑:暗敷管槽由土建完成,智能化只完成明配管槽敷设。 2007年8月24日
听说该项目是恒锋电子公司设计的,为维护其他潜在投标人的利益,恒锋电子是否应该回避投标?
                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!