关于"兴业银行(集团)福州营运中心第2标段(施工总承包)"的问题列表

关于"兴业银行(集团)福州营运中心第2标段(施工总承包)"的综合答疑列表

       兴业银行(集团)福州营运中心第2标段(施工总承包)

招标文件澄清(答疑)纪要

各投标人:

兴业银行(集团)福州营运中心第2标段(施工总承包)(施工),现招标人发布澄清(答疑)纪要如下:

问题1请问在编制投标文件时是否需要提供拟分包企业的具体信息,可以待中标后再提供拟分包企业情况表给业主审查吗?

回答:投标人编制投标文件时不需要提供拟分包企业的具体信息,中标后提供拟分包企业情况表给发包人审查

问题2:该项目评标办法要求投标人具有2项类似业绩(单体建筑面积不少于8.7万平方米、高度140米以上的民用建筑工程中的一般公共建筑)得2分,目前省内能满足的建筑企业1家都没有,存在排挤省内建筑企业情况,量体裁衣情形,建议取消投标人具有2项类似业绩得2分的要求。

    回答:本项目类似工程业绩设置符合闽建筑〔2017〕39号文及闽建筑〔2020〕10号文的规定。本项目招标为国内公开招标,不存在排挤省内建筑企业情况、量体裁衣情形。

问题3:招标文件中要求的业绩:3.5. 投标人“类似工程业绩”要求: 1 个; “类似工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定

媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积不少于8.7万平方米、高度140米以上的民用建筑工程中的一般公共建筑 。 问1:上述单体建筑面积、高度140米是否包含地下室面积及高度?若网查平台上体现的是总建筑面积或高度没有体现时,是否可以提供纸质证明资料来证明单体面积或高度? 问2:办公建筑是否符合上述一般公共建筑要求?

回答:答1、高度140米是指室外地面以上高度、不包含地下室深度,单体建筑面积包含地下室面积,具体以规划、住建等建设行政主管部门审批、核准、备案数据为准。住建部及福建省建设厅平台查询的项目建筑面积和高度数据应满足本项目类似工程业绩要求,并应与“类似工程业绩”证明资料相符。2、办公建筑符合上述一般公共建筑要求。

问题4:本项目评标办法和标准数据表(综合评估法 评 A类)第5项业绩要求为:单体建筑面积不少于8.7万平方米、高度140米以上的民用建筑工程中的一般公共建筑。福建省建筑业企业满足不了此项要求,是否存在设置不合理指标排斥潜在投标人。根据闽建筑〔2020〕10号关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置有关事项的补充通知, 1、类似业绩设置应当符合闽建筑〔2017〕39号文第五条的相关规定,并保障充分竞争,不得设置不合理指标排斥潜在投标人。 2、删除闽建筑〔2017〕39号文第六条中的“采用综合评估法的,类似业绩对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业,无需提供企业的类似业绩证明材料,企业的类似业绩作为资格条件的,直接认定为满足该要求;作为加分条件的,该项得分认定为满分。但有设置项目负责人的类似业绩作为加分条件的,则需提供拟派出项目负责人的类似业绩证明材料作为评审内容”的规定。

回答:详见问题2回答。

问题5:根据“关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置有关事项的补充通知” 设置相应类似业绩,应当保障充分竞争,不得设置不合理指标排斥潜在投标人。本项目招标文件中的业绩要求,目前福建省内建筑企业基本无此业绩,均无法参与投标,建议取消该类似业绩要求,以保障公平竞争。

回答:详见问题2回答。

问题6投标人 “ 类似工程业绩 ” 要求未按照《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》(闽建筑 [2017]39 号)的规定)执行,设置不合理,存在排斥潜在投标人问题。

回答:详见问题2回答。

问题7根据“关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置有关事项的补充通知” 设置相应类似业绩,应当保障充分竞争,不得设置不合理指标排斥潜在投标人。本项目招标文件中的业绩要求,目前福建省内建筑企业基本无此业绩,均无法参与投标,建议取消该类似业绩要求,以保障公平竞争。

回答:详见问题2回答。

问题8:投标人 “ 类似工程业绩 ” 要求未按照《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》(闽建筑 [2017]39 号)的规定)执行,设置不合理,存在排斥潜在投标人问题。

回答:详见问题2回答。

问题9:投标人“类似工程业绩”要求:投标人的 “类似工程业绩 ”(如有)加分( 2 分):单体建筑面积不少于8.7万平方米、高度140米以上的民用建筑工程中的一般公共建筑。(投标人具有二项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”可进行加分),满足该加分业绩要求的企业少之又少,投标缺乏公平竞争,应删除该条款。

回答:详见问题2回答。

问题10:招标文件中第58页,投标人类似工程业绩要求中:3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的 、业绩,必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息。 如我方业绩在全国建筑市场监管公共服务平台仅可以查询到竣工验收备案信息,没有竣工验收信息。由于竣工验收备案手续需要在竣工验收各项工作完成后才能进行,所以竣工验收备案手续相比竣工验收手续更具有说服力。是否此业绩也可以认定为有效

回答:详见招标文件第3章评标办法。

问题11本项目设置的类似业绩指标门槛过高,满足要求的省内企业不多,缺乏竞争性,建议降低或取消业绩标准。

回答:详见问题2回答。

问题12:建筑高度1是否要求要在省网或四库一平台上竣工验收可以查到建筑高度数据?

回答:按招标文件执行。

问题13:业绩的特征指标竣工验收网查数据没有体现的是否可以用纸质材料来证明建筑高度和建筑单体面积?

回答:详见问题10回答。

问题14全国建筑市场监管公共服务平台中竣工验收备案信息查询到的结果是否可以作为查询竣工验收信息的依据?

回答:详见问题10回答。

问题15类似工程业绩”要求的参数在全国建筑市场监管公共服务平台中竣工验收信息中未体现的,是否能提交线下资料进行补充? 2、本项目进度款支付中竣工、结算的付款比例各为多少?

回答:(1)详见问题10回答。2)按招标文件执行。

问题16:主要材料设备参考品牌明细表,第11条说明“投标过程中,如投标人未在《主要材料设备参考品牌明细表》中列明品牌的材料(含配套辅材)及设备中选取品牌,未编制《主要材料设备品牌偏差表》或修改《主要材料设备参考品牌明细表》的,其投标将被拒绝。” 由于技术标篇幅有限定,而品牌表有较多的页数,是否在商务标中提供主要设备材料品牌表?

回答:投标人需在商务文件中提供主要设备材料品牌表

问题17:根据最新文闽建筑〔2021〕21号要求,在建筑安装工程造价的总价措施费中增加疫情常态化防控措施费。疫情常态化防控措施费不区分专业类别,按分部分项工程费(不含工程设备费)与单价措施项目费之和乘以费率0.66%计算。请控制价措施项目给予计取疫情常态化防控措施费费用

回答:因本项目工期较长,疫情延续时间不定,故清单控制价暂未计取。在工程实施过程中及竣工结算阶段按实际疫情延续情况,按有关文件规定按实计取。

问题18:招标文件未提及闽建筑〔2021〕21号要求的闽建筑〔2018〕41号规定在合同中设置风险包干范围和幅度内容:承包人提供的主要材料和设备清单

回答:按招标文件专用合同条款11价格调整执行。

问题19:在提交投标文件时是否可以不提供《主要材料设备品牌明细表》,中标后由中标人提供招标人审核?

回答:详见问题16回答。

  问题20:招标公告3.5 投标人“类似工程业绩”要求:1个;“类似工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积不少于8.7万平方米、高度140米以上的民用建筑工程中的一般公共建筑。该条件的设置存在排除潜在投标人的嫌疑,建议修改为自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的或者在建的单体建筑面积不少于8.7万平方米、高度140米以上的民用建筑工程中的一般公共建筑。

回答:按招标文件执行。

问题21:本项目为投标保证金200万元,根据榕建筑[2021]47号文《福州市城乡建设局关于我市建筑业龙头企业投标保证金有关事项的通知》规定,“在福州市公共资源交易服务中心已缴存福州市建筑业龙头企业年度投标保证金(50万年度投标保证金)的福州市建筑业龙头企业,参与福州市依法公开招标的省、市重点房屋建筑和市政基础设施工程建设项目投标时,凭福州市公共资源交易服务中心出具的《福州市房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》,视为满足招标文件关于投标保证金的要求。”请代理根据文件精神增加本项目投标保证金递交方式:福州市建筑业龙头企业投标保证金提交按照榕建筑[2021]47号和榕建筑[2021]48号文执行。

回答:按榕建筑[2021]47号和榕建筑[2021]48号文执行。

  问题22请问能否提供完整的dwg格式图纸

回答:招标人已提供本项目PDF格式图纸。CAD图纸待合同签订后提供。

问题23本工程业主是否提供办公生活区场地,还是需要总包场外自行解决。

回答:按招标文件,投标人自行考虑。

问题24施工围挡是否沿用地红线搭建,请明确.

回答:按招标文件执行。

问题25请问现场对出土口是否有要求,请明确。

回答:按招标文件执行。

问题26总包进场后能否立即进行施工,能否得到施工完毕的工作面。

回答:暂定2022年1月1日开工。

问题27本项目对所用施工机械的品牌和数量是否有要求,如有请明确

回答:投标人自行考虑。

问题28根据《福州市城乡建设局关于我市建筑业龙头企业投标保证金有关事项的通知》(榕建筑〔2021〕47号)及《福州市城乡建设局关于公布2021年度福州市建筑业(准)龙头企业名单的通知》(榕建筑〔2021〕48号)的规定,建筑业(准)龙头企业的福州市建设工程年度投标保证金(50万)是否满足本项目关于保证金(200万)的要求?

    回答:详见问题21回答。

问题29评标办法和标准数据表第6项,4.1.8,2、项目技术负责人 1 人,职称:高级工程师,专业:土建类。请明确土建类包括哪些专业。 通用合同条款2.5 资金来源证明及支付担保:发包人提供资金来源证明的期限要求: /。发包人是否提供支付担保: / 。请招标人明确是否提供支付担保?

回答:(1)土建类相关专业;(2)发包人提供银行保函形式的支付担保。

问题30通用合同条款3.1 承包人的一般义务 承包人需要提交的竣工资料套数:壹式捌套(其中叁套为原始材料)。一般提供捌套竣工资料已经满足工程需要,材料合格证一般只有1套,建议招标人修改为承包人需要提交的竣工资料套数:捌套(其中壹套为原始材料)。

回答:按招标文件执行。

问题31通用合同条款3.7 履约担保:采用经发包人确认的银行保函方式。根据《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》(闽建筑〔2015〕29号)的“一、在我省房屋建筑和市政基础设施工程项目建设活动中,建筑业企业可以根据自身情况,自主选择现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式作为各类工程履约保证。建设单位不得以任何理由限制建筑业企业选择现金以外的其他保证形式。”,建议招标人增加履约担保的形式。

回答:按招标文件执行。

问题32在现场踏勘中,场地南侧和西南角各有一施工大门,请问总包能否对施工大门位置和数量进行调整,如果可以请明确位置和数量。

回答:按政府相关部门的要求及规定执行,投标人自行考虑。

问题33请问技术标书中能否用彩色图片,请明确

回答:可以。在保证图片清晰度的情况下,技术文件大小应控制在电子平台容许上传的范围130MB内。

问题34进度关键节点在招文中按照持续时间进行要求的,请问对各个关键节点截止时间是否有要求,还是说只是对持续时间有要求,请明确

回答:关键节点截止时间和持续时间都有要求。

问题35总包进场后能否立即进行施工,能否得到施工完毕的工作面。

回答:详见问题26回答。

问题36通用合同条款6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:与进度款同期支付。承包人签署合同前应列明安全文明施工费明细及组成并报送发包人,但不得据此突破中标价中安全文明施工费总额和范围。 根据《关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项的通知》(闽建筑[2017]6)“发包人应在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额(具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准)的50%,其余部分与进度款同期支付。”的规定,建议招标人修改。

回答:1)本工程按年度支付预付款,按本年度资金计划的10%支付。中标人签订合同后7日内申报施工期各年度总资金计划,发包人审核批准;(2)安全文明施工费预付款按安全文明施工费总额(具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准)的50%随预付款支付,其余部分与进度款同期支付。上述预付款支付前,承包人均须提供预付款银行保函。

问题37通用合同条款7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: (1)属于施工进度关键线路上(如:基坑支护(含基础施工前的降水)及土石方工程、大底板至地下室结构封顶、正负零至主体结构封顶、主体结构封顶后至幕墙完工、总包阶段装修及机电安装完工、其他工程完工)的工期节点延误,每延误一天按50000元/天向发包人支付违约金;(2)总体工程逾期竣工,每延误一天按200000元/天向发包人支付违约金。 建议增加:节点工期违约金在进度款中暂扣,若后总工期未违约的,节点工期违约金在竣工时返还。但总工期违约的,节点工期违约金不返还。

回答:按招标文件执行。

问题38通用合同条款11.1 市场价格波动引起的调整:上述调差仅计取税金,其他费用和利润均不另计取。建议增加:也不参与下浮。

回答:价差仅计税金,不参与下浮。

问题39计划开工日期为2021年12月份,请问技术标进度计划编制的开工日期是否能用2021/12/01,如不能,请明确。

回答:开工日期暂定2022年1月1日。

问题40请问对于技术标进度计划编制采用横道图还是网络图是否有要求,请明确。

回答:投标人自行考虑。

问题41请问对于施工现场临水接驳点位置及管径、临电接驳点位置及容量是否有要求,请明确。

回答:临水接驳点在施工现场围墙内东侧大门以北约10米处,管径DN100。临电接驳点在场地西北角,招标人提供三台630KVA变压器。

    问题42通用合同条款16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形: (1).⑨如承包人未能按照本合同第5.1.1款的约定获得福建省“闽江杯”优质工程奖,视为承包人违约,发包人不予支付任何优质工程增加费,同时承包人应承担违约责任,发包人有权按签约合同总价的5%扣除承包人违约罚金。建议违约金按优良工程增加费支付。 (2).(15)为保证本合同工程进度,除不可抗力和属于本合同第7.8.1款引起的施工暂停以外,无论出现任何情况承包人均不得擅自停工、窝工、怠工(是否停工、窝工、怠工以发包人及监理人认定为准),否则承包人须按50000元/天标准向发包人支付违约金,且工期不顺延。承包人有权按自身的管理水平安排合理施工进度,若引起工期违约,可按工期违约罚款,建议删除。

回答:按招标文件执行。

    问题43通用合同条款18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定: 承包人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险,以及行政主管部门规定必须投保的和发包人认为必要的险种,费用由承包人承担。保险金额不低于行业规定,其保险费率由承包人与保险机构商定,保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天,但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。保险费由承包人承担。 建筑工程一切险、安装工程一切险投保工程本身,建议由发包人承担保费。

回答:按招标文件执行。

    问题44初装修工程塔楼及裙房初装修工程施工完成才支付80%。阶段付款周期长,建议招标人修改。 11、本项目未明确工程竣工验收及结算节点的付款比例,请招标人明确增加竣工验收和结算审核后的支付比例以及质量保证金的退还。

回答:按招标文件执行。

    问题45请问技术标部分平面布置图和进度计划是否也需用A4纸张,请明确。

回答:投标人自行选择A2以下纸张。

    问题46请问对技术标第一部分“施工组织设计完整性”的内容是否有要求,这部分需要提交什么内容,请明确。

    回答:按招标文件执行。

    问题47受到页数限制,技术标中施工方案是否只需要放入重点施工方案即可,还是要有个完整的施工方案体现,请明确。

    回答:投标人自行考虑。

    问题48关于塔楼建筑高度,在结构设计总说明图纸中为210.00m,建筑设计总说明图纸中,塔楼建筑高度为179.95m,建筑形象高度210.00m,钢结构设计总说明中塔楼建筑高度为179.95m,请明确塔楼建筑高度。

    回答:以图纸为准。

    问题49工程桩的桩头破除工作及桩基检验工作是总包负责还是桩基单位做好移交给总包,请明确。

    回答:由桩基单位负责。

    问题50请提供塔冠的图纸,还有伸臂桁架,跃层桁架的大样图。

    回答:详见本答疑纪要附件。

    问题51根据招标文件中招标范围和内容的要求,“幕墙工程(该项为专业工程暂估价由分包单位施工,总包配合施工幕墙预埋件等)”,是否幕墙工程为甲指分包的内容,除配合施工幕墙预埋件外不含在总包施工范围中,仅配合管理。

    回答:按招标文件执行。

问题52本工程招标图纸未提供CAD图纸,根据附?3-1:技术文件评分标准表中要求“应用BIM技术的相关措施(若有)”,请招标人提供CAD图纸便于BIM三维建模。

回答:技术文件评分标准表中要求“应用BIM技术的相关措施(若有),本项评分项权重为0,技术文件中是否需要BIM三维建模,请投标人自行决定。

问题53本工程招标图纸中未提供建筑剖面图,请招标人提供。

回答:详见本答疑纪要附件。

问题54招标文件P188合同专用合同条款补充条款中“21.12 投标人投标时应签署附件16:《银行账户查询授权书》。”请问:是否中标后由中标人签署,是否投标时不需提交。

回答:中标后合同签订时提交。

问题55招标文件P5842“11.投标过程中,如投标人未在《主要材料设备参考品牌明细表》中列明品牌的材料(含配套辅材)及设备中选取品牌,应另行编制《主要材料设备品牌偏差表》。未编制《主要材料设备品牌偏差表》或修改《主要材料设备参考品牌明细表》的,其投标将被拒绝”。请明确投标时是否提供《主要材料设备参考品牌明细表》,若需提供,请明确是否包含土建主要材料、暖通专业、电气专业、消防专业、给排水专业的材料品牌,并请提供格式。

    回答:按招标文件第7章第4节(三)参考品牌 提供拟选定的《主要材料设备参考品牌明细表》,格式同《主要材料设备参考品牌明细表》相同,原表格中增列一列选定品牌即可。

    问题56根据招标文件中,附件1:工程界面划分表的要求,由总包单位“完成本项目所有部位全部类型的幕墙基础预埋件、防雷接地等制作、安装和预埋。”其幕墙深化应提前介入,将由总包还是建设单位提供深化图纸?

    回答:由招标人提供。

    问题57目前施工图纸为PDF版,且部分重要节点图纸缺失,何时能提供完整的CAD图纸;

    回答:详见本答疑纪要附件。CAD图纸待合同签订后提供。

    问题58塔冠部分钢管柱是否需要浇筑混凝土,图纸说明存在矛盾;

    回答:不需要。

    问题59基础承台平面布置图与地下三层平面布置图后浇带划分有出入,应以那张图纸后浇带划分为准。

    回答:以地下三层平面布置图后浇带为准

    问题60在结构施工顺序图中未见第44施工步,是否遗漏?

    回答:结施-226、结施-227相关内容。

    问题61本项目业绩特征要求建筑高度140米,用建筑地上层数来推算出建筑高度是否符合业绩要求

回答:不符合招标文件规定。

    问题62根据闽建筑〔2021〕21号文要求,是否应增加疫情常态化防控措施费(疫情常态化防控措施费不区分专业类别,按分部分项工程费(不含工程设备费)与单价措施项目费之和乘以费率0.66%计算)?

    回答:详见问题17回答。

    问题63请业主单位明确临水接驳口位置、管径及临时用电变压器位置、容量的具体信息。

    回答:详见问题41回答。

    问题64:为便于技术文件编制,是否可提供CAD版图纸?

    回答:详见问题22回答。

    问题65:招标文件未明确开工时间,是否有暂定开工日期,请业主单位明确。

    回答:详见问题39回答。

    问题66:为方便现场管理,红线内是否允许放置办公区临建?

    回答:投标人自行考虑。

    问题67:技术标书评分第8项占分为零如何理解?

    回答:由于电子标书模板,本项不得分。

    问题68:结施212-结施227说明中均提到”结构主要施工顺序一览表”,能否提供。

    回答:结构施工顺序平面图右侧均有该表。

    问题69:能否提供建筑、结构剖面图?

    回答:详见问题53回答。

    问题70:能否提供CAD图纸。

    回答:详见问题22回答。

    问题71:招文为暗标要求,BIM模型图,绘制的图纸、照片是否可以用彩色?

    回答:详见问题33回答。

    问题72:能否提供拟定开工时间,或自定开工时间?

    回答:详见问题39回答。

    问题73:能否提供钢结构节点详图。

    回答:详见本答疑纪要附件。

    问题74:结施714,结施715桁架立、剖面图能否提供。

    回答:详见问题53回答。

    问题75:结施501,裙楼核心筒中暗柱与暗梁中心不在同一轴线,请明确如何焊接?

    回答:暗梁腹板与十字型钢翼缘对接,暗梁翼缘与节点板对接连接。

    问题76:图纸结施440、结施441,屋面框架柱定位未显示,能否提供新图纸。

    回答:详见本答疑纪要附件。

    问题77:电气:电施-106、电施-107,主楼照明配电干线系统图中,竖井主干母线槽插接箱至楼层照明配电箱的线缆大小不明确,清单预算暂按母线槽计取至楼层配电箱,需设计下发该部分的配电图纸。清单编制说明(二)安装工程第7条有提及。

    回答:施工过程根据设计变更按实计取。

    问题78:电气:消防水泵控制箱除强启功能外,是否需要配套巡检柜?

    回答:需要

    问题79:电气:按功能需求,消防负荷如防火卷帘门、排烟、正压风机等需单独设置电源监控。目前仅在配电箱进线处设置有相应的监控模块,是否需要增补?

    回答:按清单报价。

    问题80:电气:电施-005_电气施工图设计说明(二),设计说明八.1.(4),外墙引下线,每层外墙处预埋镀锌钢板,作为玻璃幕墙等防雷接地预留连接点。该部分钢板的位置在电气图纸上未有体现。 14、电气:电施-005_电气施工图设计说明(二),计说明八.2.(2),电缆桥架及其支架全长不少于两处且每隔30米与接地干线链接。此段话中的电缆桥架是否仅包含强弱电井内的桥架?

    回答:1.施工时结合幕墙预留2.包含所有电缆桥架。

    问题81:电气:电施-005_电气施工图设计说明(二),电气施工图纸设计说明(二)八.2.2)中:所有强、弱电竖井内均垂直敷设两条,是否均设置一条?

    回答:按图纸要求

    问题82:电气:电施-142~155,照明系统图中,部分配电箱内设置有智能照明模块,但该部分智能照明系统的系统图没有,相应的线缆(含布线路径)及分控箱、主机均未在图纸体现。照明配电箱内设置有智能照明模块,但该部分智能照明系统的系统图没有,相应的线缆(含布线路径)及分控箱、主机均未在图纸体现。

    回答:按清单报价。

    问题83:电气:外线高压电缆进线的位置及穿墙套管图纸未体现。

    回答:详见电施-033高压配电室及柴油发电机房设备平面布置图及电气总平面图。

    问题84:电气:据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.2条的第5款规定,排烟防火阀在280℃时应自动关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机,图纸仅体现连锁关闭排烟风机,未体现连锁关闭补风机 ?

    回答:详见相应配电系统图注3。

    问题85:暖通:设施-009,设施-009施工说明中,6.1风管做法中消防排烟风管做法是:镀锌钢板+防排烟系统专用玻璃棉或防火板包覆,而在6.3管道绝热做法中消防排烟管道绝热做法是铝箔加筋离心超细玻璃棉毡,即绝热防火包裹具体方案存在矛盾。根据招标清单,本工程绝热做法采用的是玻璃棉毡,但适用消防验收新规之后,通过消防验收的工程多采用的是防火板包覆绝热做法。本工程消防排烟风管是否变更明确为防火板绝热?

    回答:按图纸结合清单报价。

    问题86:暖通:地下二层报警平面图(电施-410)F-E轴交1-2轴设计为送风机房,系统编号B2-2AT-F2,系统为排烟系统。同位置暖通图为排烟系统,系统编号P(Y)-B2-03,请核实。

    回答:此机房名称应为排风机房。

    问题87:给排水:水施-014 消火栓给水系统图 11-23层消火栓系统采用减压阀减压分区供水,未设置安全阀,根据消防给水及消火栓系统技术规范 (GB50974-2014) 第6.2.4-7要求减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。(余同)?

    回答:按图纸结合清单报价。

    问题88:给排水:能否提供水施-311图纸?

    回答:详见本答疑纪要附件。

    问题89:给排水:水施-014 消火栓给水系统图,停机坪加压泵无流量测试装置,根据根据消防给水及消火栓系统技术规范 (GB50974-2014) 第5.10.11一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定: 1?单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置.该系统工作压力0.6MPa ?

    回答:按图纸结合清单报价。

    问题90:给排水:未说明减压稳压栓及非减压稳压栓具体规格型号?

    回答:15S202室内消火栓安装图集做法。

    问题91:电气:清单编制说明(二)安装工程第4条,柴油发电机输出配电应急母线计入本次预算,低压柜 AE1 至柴油发电机设备的连接母线预算未计取。此部分母线为4000A(设计未明确是否为耐火母线),是否后期根据现场实际情况增补。

    回答:按清单报价。施工过程根据设计变更按实计取。

    问题92:电气:清单编制说明(二)安装工程第9条,桥架过楼板、人防处进行防火封堵材料采用防火泥。楼层内竖井封堵因预留孔洞较大,在使用防火泥进行封堵时需要做相应的钢板+支架支撑,此部分费用应该重新按时记取。

    回答:清单计量按处考虑,投标人结合实际情况综合报价,后期不因施工方式不同而调整。

    问题93:参考品牌表中钢筋品牌中有三钢,钢结构主材品牌表是否也可考虑三钢品牌?

    回答:按招标文件执行。

    问题94:请问“ (项目名称) 标段”是按照“兴业银行(集团)福州营运中心第2标段(施工总承包)(项目名称)兴业银行(集团)福州营运中心第2标段(施工总承包)标段”还是“兴业银行(集团)福州营运中心(项目名称)第2标段(施工总承包)标段”编制投标文件,请明确。

    回答:按招标文件执行。

    问题95:招标文件对项目负责人的要求为注册建造师专业及等级为一级房屋建筑工程,按照注册建造师证件内容,为建筑工程一级注册建造师,是否为同一个意思?

    回答:一级房屋建筑工程与建筑工程一级注册建造师,为同一个意思。

    问题96:招标文件对项目技术负责人的专业要求为土建类,土建类是否指土木工程、建筑工程技术、建筑设备技术、建筑工程管理、工程造价等相关专业,还请明确。 4.请明确投标文件中资格文件和商务文件中的其他资料内容。

    回答:(1)详见问题29回答。(2)其他资料内容投标人自行考虑,应符合招标文件要求。

    问题97:图纸目录中所写图纸在的图纸材料中未找到(建施463~912,结施314~329、701~814、909、910、915、918、921,暖通设施310~332,406~408),请问是否有补发图纸。

    回答:详见本答疑纪要附件。

    问题98:请问项目是否有计划开工日期?

    回答:详见问题39回答。

    问题99:请问控制价土方工程中挖淤泥、流砂定额与清单工作特征不符,此定额是否有误?

    回答:本工程采用先降水后开挖方式开挖土方,故控制价按一二类土质类别考虑,符合福州市场行情。投标人综合考虑,自行报价。

    问题100:招标文件中注明钢结构价格材料调差材料名称:钢板(Q235),而清单中钢结构均为钢梁钢柱,且不是Q235,均为其他钢材品种,请明确钢结构实际使用品种,规格主材是否可调?

    回答:不分钢种类别,均以钢板(Q235)的涨幅作为调价差依据。

    问题101招标文件中未明确竣工验收、竣工结算的付款比例,请予以明确。

    回答:详见问题44回答。

    问题102质量保证金的退回时间是否是缺陷责任期终止后全部退回?

    回答:按招标文件执行。

    问题103:工期要求中,总包阶段装修及机电安装完工180天,是否理解为幕墙完工后180天完成装修及机电工程,即270+270+365+180+180+170=1435天?

    回答:按招标文件执行。

    问题104:基坑支护图中,支撑拆除工序示意图有传力短柱、换撑隔板两种换撑方式,是否由总包单位任选一种方式即可,若有其他换撑新工艺,是否可以采用?

    回答:都要做

    问题105:根据图纸目录,结构、建筑图中均有缺漏,如结施-314~结施-329均缺漏,请业主提供缺失图纸。

    回答:详见本答疑纪要附件。

    问题106:本项目招标文件第三章“投标人企业业绩”第七项 要求“完成的并经竣工验收合格 发的投标人的“类似 工程业绩”要求 单体建筑面积不少于 单 8.7万平方米、高度 万 140米以米 上的房屋建筑工程中的公共建筑”此项规定排斥省内绝大部分潜在投标人民营企业及国企违反了中华人民共和国招标投标实施条例的第二十八条,请招标人删除此项条款

    回答:详见问题2回答。

    问题107暖通:缺少设施-042、043、303、306、309-332、406-408,能否提供。

    回答:详见本答疑纪要附件。

(以下无正文)

 

招标人:福州温泉大饭店有限公司

招标代理机构: 福建省招标中心有限责任公司

2021年11月9日 

                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!