国网福建电力福州茶园路生产基地第1标段(勘察、设计)

答疑纪要及补充通知

各投标人:

关于国网福建电力福州茶园路生产基地第1标段(勘察、设计)招标文件(招标编号:榕市建安招2017007,现招标人发布答疑纪要及补充通知如下:

一、答疑纪要

    问题1标书第3页第3.4条要求是3年内的业绩,但是在第32页的商务评分标准业绩为5年,请问是以3年还是5年为准?

答:按招标文件要求。

    问题2标书第10页,装修专业负责人1人,资格(职称):高级工程师及以上职称。 对于提供的高级工程师职称证上的专业那栏,有没有明确要求是什么专业?

答:装修专业负责人要求:土建类高级工程师及以上职称。

    问题312页,投标保证金形式:投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式:,四种任选一种,是不是选了第四种银行保函形式,才需要按第85页的投标保证金银行保函(格式)要求,提交投标保证金银行保函,选择前三种提交保证金的方式不需要提交保函?

     答:是。

     问题474页,技术文件(副本)封面由招标代理机构统一编制后另行发给所有购买招标文件的投标人,什么时候能给投标人?

答:技术文件(副本)封面请未领取的,请向招标代理机构索取。

    问题582页,投标报价表中基本设计收费中方案设计费、初步设计费、施工图设计费、施工配合服务费等投标报价金额可以不填?

   答:要填写。

   问题6第一标段用地和规划路一之间有块空地是公共绿化用地吗?还是其他用地?第一标段用地西侧能否开口到规划路一?

   :第一标段用地与规划路一之间的空地使用权不属于招标人,具体用途请咨询规划部门。第一标段用地西侧可以开口到规划路一。

    问题7投标须知前附表中1.6条招标范围和内容中,招标内容是否包含景观专业设计?

    答:是。
    问题8基地北侧和东侧建筑是否为住宅?是否需考虑日照影响?

    答:是,需要考虑。

    问题9本标段是否由两栋楼组成,科研楼(16层)与实验大厅;实验大厅内各功能层高是否有要求?

    答:根据或者参照满足设计任务书所列举功能需求的国家标准确定层高,需满足全省电力实验要求。

    问题10实验大厅是否看做一栋建筑,分为五大部分,其中交直流检测仪器仪表标准室及其辅楼为3层,其余为1层;实验大小厅为钢结构,其余为钢筋混凝土结构。

答:投标人根据功能合理性自行决定。

问题11.招标书54页建设规模国网福建省电力实验大厅总建筑面积约5000平方米,招标书59页实验大厅分为5个区域为800+2800+1700+300+400=6000.请问以哪个为准?

答:国网福建省电力实验大厅总建筑面积约5000平方米,其中

a区为为单层试验小厅,建筑面积约为600㎡。

b区为单层试验大厅,建筑面积约为2400㎡。

c区为三层交直流检测仪器仪表标准室及其辅楼,建筑面积为1300㎡。

d区为单层污秽试验室及其辅房,建筑面积为300㎡,包括污秽试验厅、准备间、测试间、电热锅炉间等。

e区为电源间,建筑面积约为400㎡。

问题12.招标书56页标准层要求板式布局,南北通透,请问南北通透应该指全部房间南北通透?还是指大部分房间南北通透就行?

答:不要求所有房间南北通透。

问题13、停车位能否按停车设施配建标准表中如下计算:科研楼按办公-其他办公;实验大厅按工业厂房。

    答:能。

问题14、科研楼:标准层要求板式布局,南北通透。板式建筑短边长需小于16米,按面积反算单栋科研楼需做到长边120米才能满足板式建筑。

    答:短边长不做16米限制,长边按规划条件控制。

问题15、基地周边规划道路高程未明确。

    答: 规划道路高程暂按现状高程。

问题16提供的用地红线图地形图上,没有显示周边道路竖向控制标高,请完善提供。

   答:暂按现状标高考虑。

问题17关于招标文件第3章中评分标准(一)商务分评分标准规定:配备的结构专业负责人具有教授级高级工程师职称的得1分;水、电、暖专业负责人(其中之一)具有教授级高级工程师职称的得1分。

  按照《民用建筑工程设计等级分类表》及《建筑工程设计资质分级标准》的等级划分标准,本项目是一项总建筑面积约47880平方米,工程费用暂估价30900万元,属于普通二级公建项目,建筑行业(建筑工程)乙级资质已经符合承接的要求,结构专业负责人具有一级注册结构工程师,设备专业具备工程师已具备担任本项目专业负责人的资格。现规定要求专业负责人具有教授级高级工程师职称,与基本标准相比要求过高。

答:按招标文件执行。

问题18招标公告2.3条中相关面积描述与任务书中面积有出入,以何为准?

   答:以设计任务书中的面积为准,地上地下面积允许在规划指标控制范围内适度浮动。

二、补充通知

     本项目开标时间(投标截止时间)为:201737945

 

招标文件与答疑纪要及补充通知不一致的地方,以本答疑纪要及补充通知为准。

 

 

 

 

 

 招标人:国网福建省电力有限公司     

                               

招标代理机构: 福建省招标中心有限责任公司                                            

                              

 2017217

 