福州北站改扩建工程安置地D地块(安置房)(电梯设备采购及安装工程)
答疑文件
招标编号:榕市建安招2016003
各投标人:
一、现将有关质疑的回复如下:
问题1、招标文件中p81评分细则第8条本次投标产品主要部件采用电磁兼容性设计,经国家电梯质量监督检验中心检测通过的得2分,(须提供加盖制造商公章的检测报告复印件否则不得分,原件备查)由欧洲著名机构CE认证的证书,能否得2分?这两个机构都同样得到中国电梯全行业的认可,按道理应得2分。
答:按招标文件执行 。
问题2、投标人综合实力中要求:品牌知名度、信誉及实力:
A. 投标产品制造商曾获得标准化认证委员会颁发的与制造商生产能力及技术水平相关的电梯实验室认可证书的得2分。
上述评分中标准化委员会是属于哪种性质部门,是协会还是民间组织。该委员会是属于省部级单位还是国家级单位。是要求制造商的电梯实验室为省部级单位的认可,还是国家级部门的认可。望明确标准。
问题3、投标人综合实力中要求:品牌知名度、信誉及实力:
A. 投标产品制造商曾获得标准化认证委员会颁发的与制造商生产能力及技术水平相关的电梯实验室认可证书的得2分。
上述评分中标准化委员会是属于那种性质部门,是协会还是民间组织。该委员会是否属于国家级单位。是否要求制造商的电梯实验室为是国家级的实验室。望明确标准。
答:标准化认证委员会为国家级的机构,要求制造商的电梯实验室为国家级的实验室。
问题4、产品兼容性:所投品牌曳引机、控制柜、门机与整机为同一品牌的得2分,提供型式实验报告,
目前政府主管部门在电梯验收时,将对曳引机、控制柜、安全钳、限速器、缓冲器、门锁进行安全性能检测,且国家主管部门不对门机进行型式实验要求,且也没有具体数据性能的限制,因此不存在型式实验的事宜,门机目前仅为第三方服务检测机构或具备相关能力的机构单位自行检测。
因此为了保障业主的权益,建议按照国家规范标准,要求供货产品的不仅要求曳引机、控制柜、安全部件(安全钳、限速器、缓冲器、门锁)需和整机同一品牌,且提供型式实验报告证明。避免采用外购贴牌的产品,影响买方及最终用户的权益。
问题5、产品兼容性:所投品牌曳引机、控制柜、门机与整机为同一品牌的得2分,提供型式实验报告,
目前政府主管部门在电梯验收时,要求对曳引机、控制柜、安全钳、限速器、缓冲器、门锁进行安全性能检测,但国家主管部门不对门机进行型式实验要求,且也没有具体数据性能的限制,因此不存在门机型式实验的事宜;门机目前仅为第三方服务检测机构或具备相关能力的机构单位自行检测。
因此为了保障业主的权益,建议按照国家规范标准,要求供货产品的曳引机、控制柜、安全部件(安全钳、限速器、缓冲器、门锁)和整机同一品牌且为同一制造商,提供型式实验报告证明。避免采用贴牌的产品,影响买方及最终用户的权益。
答:按招标文件执行。
问题6、第三章招标内容及要求2.15钢丝绳,钢丝绳应提供型式试验报告。
建议更改:钢丝绳或优于钢丝绳的传动材料(如钢带)应提供型式试验报告。
答:按招标文件执行。
问题7、第三章招标内容及要求2.16采用滚动导靴。
建议更改:速度达到2.0m/s及以上的采用滚动导靴。
答:按招标文件执行。
问题8、招标货物一览表中品目号:29、30载重量为1050kg;品目号:31、32载重量为1275kg,以及品目号31的井道尺寸1400*2000。
质疑:招标货物一览表中品目号:29、30载重量为1050kg与品目号:31、32载重量为1275kg为日系电梯载重量,建议更改为品目号:29、30载重量为1000kg与品目号:31、32载重量为1350kg;品目号31的井道尺寸1400*2000改尺寸无法满足1275kg与1350kg的井道尺寸要求。
答:品目号31的井道尺寸修改为2500*2200,其余按招标文件执行。
问题9、制造商的实收资本R(2分):
R≥ 2.0亿元人民币,得2分;
2.0亿元人民币>R ≥1.5亿元人民币,得1分;
1.5亿元人民币>R ≥1亿元人民币,得0.5分;
R<1亿元人民币,不得分。
(如实收资本币种非人民币的按开标前1工作日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价换算。实收资本以制造商的营业执照上载明为准。营业执照复印件应加盖制造商公章)
如本条作为投标人综合实力来评分2亿的实收资本不能体现有多大的实力建议修改为:
R≥ 5.0亿元人民币,得2分;
5.0亿元人民币>R ≥4.0亿元人民币,得1分;
4.0亿元人民币>R ≥3亿元人民币,得0.5分;
R<3亿元人民币,不得分。
(如实收资本币种非人民币的按开标前1工作日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价换算。实收资本以制造商的营业执照上载明为准。营业执照复印件应加盖制造商公章)
答:按招标文件执行。
问题10、品牌知名度、信誉及实力(5分):
A. 投标产品制造商曾获得标准化认证委员会颁发的与制造商生产能力及技术水平相关的电梯实验室认可证书的得2分。本条不能体现出制造商的实力有多大,建议修改为:
A.投标产品制造商
试验塔的高度≥200米,得2分;
100米<试验塔的高度<200米,得1分;
实验塔高度小于等于100米以下不得分。
需提供实验塔的竣工报告或省级审查机构颁发的施工图设计审查合格书并加盖制造商公章
答:按招标文件执行。
问题11、制造商的成立年限及分公司的成立情况
A.投标电梯制造商的成立年限:≥15年的得2分,15年>成立年限≥10年的得1分,否则不得分。(成立年限以制造商营业执照上注明的成立日期为准。)
B.投标电梯制造商在福州市设立的分公司成立年限≥5年的得1分,否则不得分
(以上年限均以制造商及分公司的营业执照上载明的成立日期为准,原件备查。)
建议修改:制造商的成立年限及分公司的成立情况
A.投标电梯制造商的成立年限:≥30年的得2分,30年>成立年限≥20年的得1分,否则不得分。(成立年限以制造商营业执照上注明的成立日期为准。)
B.投标电梯制造商在福州市设立的分公司成立年限≥15年的得1分,否则不得分
(以上年限均以制造商及分公司的营业执照上载明的成立日期为准,原件备查。)
答:按招标文件执行。
问题12、投标电梯制造商近三年(2013、2014、2015)年度主营收入额均过50亿元人民币的得3分;投标电梯制造商近三年(2013、2014、2015)年度主营收入额均过40亿元人民币的得2分;投标电梯制造商近三年(2013、2014、2015)年度主营收入额均过30亿元人民币的得1分,否则不得分(须提供经审计的财务报表复印件)。
建议修改为:投标电梯制造商近三年(2013、2014、2015)年度主营收入额均过80亿元人民币的得3分;投标电梯制造商近三年(2013、2014、2015)年度主营收入额均过70亿元人民币的得2分;投标电梯制造商近三年(2013、2014、2015)年度主营收入额均过60亿元人民币的得1分,否则不得分(须提供经审计的财务报表复印件)。
答:按招标文件执行。
问题13、电梯控制系统如采用复数协议或CAN协议或闭环协议,能实现大容量化的数据通讯的得2分,需提供投标产品的样册说明并加盖制造商公章,否则不得分。目前电梯都是采用复数协议或CAN协议或闭环协议这三种技术,为什么要提供样册说明。建议把样册说明删除修改为投标技术说明。
答:按招标文件执行。
本答疑文件为本项目招标文件的组成部分,与招标文件、招标公告不一致之处,以本答疑文件为准。
招标人:福州市城乡建设发展总公司
招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司
日期: 2016年7月1日
|