福州市鼓山中学教学楼及附属工程项目(勘察设计) 答疑纪要(第01号) 各投标人: 现将由我司组织招标的福州市鼓山中学教学楼及附属工程项目(勘察设计)(招标编号:榕市晋安建安招2015006)有关事项答疑如下: 一、答疑纪要: 1、规划道路竖向标高能否提供? 答:规划道路具体方案尚未确定,暂无法提供准确标高。 2、高压电塔是否移位?现规划楼体占据高压电塔位置是否可行?楼体是否与电塔有一定退距? 答:高压电塔正处于迁移施工中,校内土建施工部分已经基本完成,校外施工部分正在推进中,计划2016年2月前完成迁移工作。现规划楼体占据高压电塔位置可行。 3、现状东南侧挡墙围墙在施工,建筑是否要考虑与挡墙退距? 答:现状东南侧挡墙围墙在施工,建筑需考虑与挡墙退距。 4、招标文件第36页第4.2条设计技术经济指标表格中,新建教学楼综合楼建筑面积为9950㎡,其中计容建筑面积:7950㎡,不计容建筑面积(地下室)2000㎡,建筑占地:小于2000㎡,机动车位约45(含地面)。 以上指标与招标文件第2页第2.3条工程建设规模的技术经济指标,以及光盘中所提供的报批总图CAD中的经济技术指标都不相同,以哪个指标为准? 答:工程建设规模的技术经济指标以规划局审批的榕规(2014)总平批字第088号为准;地下建筑面积2024㎡,在满足人防需求面积的前提下,宜多设置机动车停车位。 答:工程建设规模的技术经济指标以规划局审批的榕规(2014)总平批字第088号为准。原每层建筑面积仅供参考,总建筑面积以经规划局审批的总平图为准。 答:可以适当浮动,但需保证符合后期规划审批要求,其中计容面积不得超过规划局审批的榕规(2014)总平批字第088号的7923㎡。 答: 高压电塔正处于迁移施工中,校内土建施工部分已经基本完成,校外施工部分正在推进中,计划2016年2月前完成迁移工作。现规划楼体占据高压电塔位置可行。 答:建筑单体轮廓可以适当调整,但必须符合规划退距及后期规划审批要求;原每层建筑面积仅供参考。 9、光盘中提供的福州鼓山中学地形CAD没有用地红线,且地形表达不清,请甲方明确。 答:以规划局审批的榕规(2014)总平批字第088号为准。 10、请明确鼓山中学现有图书阅览室藏书室共藏书多少册? 答:13万册。 11、学生阅览室按学生人数10%设座,请明确学生人数为现有在校生人数,还是扩容后在校生人数? 答:按扩容后学生人数2800人计。 12、教师阅览室按教师人数30%设座,请明确教师人数是按现有教师人数,还是扩容后教师人数?扩容后教师人数为多少? 答:按扩容后教师人数220人计。
本“答疑纪要”与招标公告、招标文件及招标资料不一致时,以本“答疑纪要”为准。投标人可凭购买招标资料凭证向招标代理索取文本文件,也可以上网下载(福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn)。文本文件与电子文本不一致的,以本文本文件为准。
招标人:福州新榕城市建设发展有限公司(盖章) 招标代理机构:福建省招标采购集团有限公司(盖章) 2015年11月 2 日 |