答疑纪要 各投标人: 关于福州市消防支队消防综合训练基地及特勤消防站建设项目电梯采购与安装工程招标(招标编号:榕市建安招2014183),现招标方发布答疑纪要如下: 问题1:B2:产品部件的兼容性和匹配性:“投标人提供所投电梯的取得国家电梯质量监督检验中心电磁抗干扰兼容性认证的得2分,不具有此认证的由评委根据电梯的兼容性、匹配性及整体运行功能情况在0~2分之间进行评分。”。难道其他国际知名的认证检验机构的认证就不权威了?何况大多著名品牌多数是国际级的认证。 答:招标文件《技术、商务、报价详细评分表》中的B2项改为:投标人提供所投电梯的取得国家电梯质量监督检验中心电磁抗干扰兼容性认证(提供认证文件)、或整梯型式试验报告有通过EN12015:2004/EN12016:2004电磁兼容性检测(提供整梯型式试验报告)的得2分,否则不得分。 问题2:B3:电梯技术性能:根据投标人所投货物的技术性能对招标文件要求及规范的响应情况完全满足招标文件要求的得基本分2.5分,能提供有效技术文件证明语音报站是电梯控制系统集成而不是外购产品的加2分,优于招标要求或具备可扩展性的,由评委在0~0.5分之间进行相应加分,满分5分。否则本项不得分。这明显具有排他性、倾向性。语音报站只是个非核心的小功能而已,每个厂家均作为标准配置,无非是技术各不相同而已。 答:招标文件《技术、商务、报价详细评分表》中的B3项改为:根据投标人所投货物的技术性能对招标文件要求及规范的响应情况完全满足招标文件要求的得基本分4分,能提供有效技术文件证明语音报站是电梯控制系统集成而不是外购产品的加1分,满分5分。 问题3:B4:电梯控制系统: 投标电梯采用双32位CPU分散复数控制的得3分,否则不得分。需提供制造商相关证明材料(以所投型号产品样本彩页的描述为准)。明显具有排他性、倾向性。双32位CPU控制是技术问题应该达到,而所谓的分散控制且还要在样本彩页上描述,这就太牵强了。 答:招标文件《技术、商务、报价详细评分表》中的B4项改为:投标电梯采用双32位CPU分散复数控制的得3分,否则不得分。需提供制造商相关证明材料(提供所投型号产品样本彩页,或相关图文证明材料)。 问题4:C2:投标人所投品牌制造商电梯制造资格:曳引式客梯资质: V≥8.0m/s得1分,否则不得分;本项目的招标的曳引式客梯的速度要求只是1.75m/s,V值要求≥8.0m/s,这显然有排他性、倾向性,V值要求大于4.0m/s已经都能体现生产商的资格了。 答:C2:投标人所投品牌制造商电梯制造资格改为:曳引式客梯、消防电梯资质: V≥4.0m/s得1分。 问题5:主板、变频器国外原品牌原产地原装进口——因此项仅日系品牌电梯有可能做到,故建议修改为主板、变频器采用同品牌产品; 答:按招标文件执行。 问题6:门机为国外原品牌原产地原装进口;建议:门机采用原品牌原装进口; 答:按招标文件执行。 问题7:制造商曳引式客梯资质V》8m/s,建议修改为V≤7m/s。 答:制造商曳引式客梯、消防电梯资质改为V≥4.0m/s。 补充通知: 本项目投标截止时间更改为2015年7月31日9时45分。 招标人:福州市公安消防支队