一、答疑

1、问:总平图上一期有个公厕,任务书内没体现,是否要设计?

    答:不要设计。

2、问:小学规模为多少班级?

   答:18个班级。

3、问:在不超退距的前提下,建筑轮廓线是否可以变动?

   答:可以适当变动,但是要科学、合理兼顾美观。

4、问:地下室轮廓线和位置是否可以变动?

   答:可以。

5、问:能否将北侧四层教学综合楼位置,放置在东南角绿地上,原有教学综合楼改为绿地?

   答:不行,本项目总平已经审批。

6、问:第34页“设计任务书”中,项目总面积3180.85M2是否包括地下室262.45M2

   答:不包括。

7、问:地下室是否要考虑人防?

   答:要。

8、问:除一期在建教学楼外,拟建二期综合楼、田径场、大门等位置、形状、轮廓等能否变动?

   答:不能。

9、问:总指标表中:占地面积、建筑面积、绿地面积能否浮动?可浮动比例是多少?

   答:不能,只能在规划审批内调整。

10、问:建筑退让用地红线、道路红线及建筑间距是按照《福建省城市规划管理技术规定(试行)》还是按照《福州市城市规划管理技术规定》进行设计?若是按《福州市城市规划管理技术规定》,则原总平规划的建筑退让用地红线间距均不符合规范要求。主要朝向应为21.3x0.6=12.78次要朝向应为21.3.x0.3=6.39

   答:按照《福州市城市规划管理技术规定》进行设计,要往内移一点,具体根据实际再进行调整。

11、问:任务书中的钢结构风雨操场是否指风雨跑道?

   答:不是,只是操场,上面有遮雨的,主要供下雨天和大热天学生上体育课和活动使用。

12、问:阶梯教室规模:如面积、可容纳人数等是否有要求?

   答:暂时无法确定,投标时由投标人自行考虑。

13、问:食堂规模:如面积、可容纳人数等是否有要求?

   答:200300平方米,纳学生200人左右,具体要根据一层的实际面积考虑。

14、问:北侧预留二期用地是做何用?小学次入口与用地外道路如何连接?

   答:北侧预留二期用地还未征地。小学次入口暂不考虑与用地外道路连接。

15、问:根据《中小学建筑设计规范》GB50099-20116219 条食堂不应与教学用房合并设置,本项目任务书中二期教学综合内部一层为食堂不符合规范,是否调整?

   答:规划局已审批同意,无需调整。

二、补充

1、招标文件专用本P21条款号2.1“评标委员会构成”更改为:评标委员会构成5人,其中技术、经济类专家4人,招标人代表 1人。

 

 

 

 