关于"锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷小学锟斤拷学锟桔猴拷楼锟斤拷目锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷疲锟"的问题列表 |
关于"锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷小学锟斤拷学锟桔猴拷楼锟斤拷目锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷疲锟"的综合答疑列表 |
福州市麦浦小学教学综合楼项目(勘察设计) 招标文件的澄清和补充通知(1)
各投标人: 本补充通知作为福州市麦浦小学教学综合楼项目(勘察设计)(招标编号:榕市建安招2014255)招标文件的澄清、补充和修改,是招标文件的组成部分。本补充通知内容与招标文件有不一致的,以本补充通知为准。 一、答疑 1、问:总平图上一期有个公厕,任务书内没体现,是否要设计? 答:不要设计。 2、问:小学规模为多少班级? 答:18个班级。 3、问:在不超退距的前提下,建筑轮廓线是否可以变动? 答:可以适当变动,但是要科学、合理兼顾美观。 4、问:地下室轮廓线和位置是否可以变动? 答:可以。 5、问:能否将北侧四层教学综合楼位置,放置在东南角绿地上,原有教学综合楼改为绿地? 答:不行,本项目总平已经审批。 6、问:第34页“设计任务书”中,项目总面积3180.85M2是否包括地下室262.45M2? 答:不包括。 7、问:地下室是否要考虑人防? 答:要。 8、问:除一期在建教学楼外,拟建二期综合楼、田径场、大门等位置、形状、轮廓等能否变动? 答:不能。 9、问:总指标表中:占地面积、建筑面积、绿地面积能否浮动?可浮动比例是多少? 答:不能,只能在规划审批内调整。 10、问:建筑退让用地红线、道路红线及建筑间距是按照《福建省城市规划管理技术规定(试行)》还是按照《福州市城市规划管理技术规定》进行设计?若是按《福州市城市规划管理技术规定》,则原总平规划的建筑退让用地红线间距均不符合规范要求。主要朝向应为21.3x0.6=12.78次要朝向应为21.3.x0.3=6.39。 答:按照《福州市城市规划管理技术规定》进行设计,要往内移一点,具体根据实际再进行调整。 11、问:任务书中的钢结构风雨操场是否指风雨跑道? 答:不是,只是操场,上面有遮雨的,主要供下雨天和大热天学生上体育课和活动使用。 12、问:阶梯教室规模:如面积、可容纳人数等是否有要求? 答:暂时无法确定,投标时由投标人自行考虑。 13、问:食堂规模:如面积、可容纳人数等是否有要求? 答:200—300平方米,纳学生200人左右,具体要根据一层的实际面积考虑。 14、问:北侧预留二期用地是做何用?小学次入口与用地外道路如何连接? 答:北侧预留二期用地还未征地。小学次入口暂不考虑与用地外道路连接。 15、问:根据《中小学建筑设计规范》GB50099-2011第6.2.19 条食堂不应与教学用房合并设置,本项目任务书中二期教学综合内部一层为食堂不符合规范,是否调整? 答:规划局已审批同意,无需调整。 二、补充 1、招标文件专用本P21条款号2.1“评标委员会构成”更改为:评标委员会构成5人,其中技术、经济类专家4人,招标人代表 1人。
招标人:福州市麦浦小学
招标代理机构:福州信源工程造价咨询有限公司
2014年12月1日 |