武警福建省森林总队机关安置房(东浦顶佳园)(设计) 招标文件答疑纪要 招标编号:榕市建安招2013044 1、专用本P9页中要求提供类似项目设计业绩,该业绩填写在商务文件中何处?业绩证明资料附在哪里? 答:本项目已进行过资格预审,业绩材料可不再提供。 2、根据福州市城乡规划局文件第五点:该地按《福州市城市规划管理技术规定(暂行)》第二类建设区执行。是否需要满足《福建省城市规划管理技术规定(试行)》的规定? 答:请按福州市城乡规划局榕规地〔2009〕175号《关于武警福建省森林总队机关安置房项目规划指标的函》的要求设计。 3、请明确规划设计条件,设计住宅满窗日照时间要求? 答:本次方案设计统一按照区内1小时,区外3小时考虑。 4、在这地块中是否需要配置幼儿园? 答:请按福州市城乡规划局榕规地〔2009〕175号《关于武警福建省森林总队机关安置房项目规划指标的函》的要求设计。 5、招标文件第52页,设计任务书中建筑用地面积为:46762.78㎡,依所提供的福州市城乡规划局制发的用地规划图中,和按照cad地形测量均为45594.63㎡,应以哪一个为准? 答:以福州市城乡规划局榕规地〔2009〕175号《关于武警福建省森林总队机关安置房项目规划指标的函》提供的数据为准。 6、在福州市城乡规划局文件,《关于武警福建省森林总队机关安置房项目规划指标的函》中,选址用地面积为:57492.2平方米,但所提供的CAD图纸上,面积为53846.3平方米,应以哪一个为准? 答:以福州市城乡规划局榕规地〔2009〕175号《关于武警福建省森林总队机关安置房项目规划指标的函》提供的数据为准。 7、招标文件第52页,按照建筑用地面积:46762.78㎡,容积率3.2以下,算出总建筑面积为:149640.896㎡与设计任务书中“总建筑面积172087㎡”矛盾,多出来的224460.1㎡是否为不计容建筑面积? 答:多出来的按不计容建筑面积考虑,但不计容建筑面积是一个不确定数,各投标人可以根据设计的实际需要略作调整。 8、现场有一个南北向高压电线穿越场地,在任务书和规划文件中并未提及,设计时应该按拆迁考虑还是按照保留考虑? 答:本次方案设计时先按保留考虑。 9、地块机动车出入口是否要在南侧及东侧规划路上同时布置?还是只需要一个就行了? 答:请按福州市城乡规划局的相关规定执行。 10、日照要求是否按照大寒日3小时来计算? 答:本次方案设计统一按照区内1小时,区外3小时考虑。 11、未提供配套的商业面积。 答:请按福州市城乡规划局榕规地〔2009〕175号《关于武警福建省森林总队机关安置房项目规划指标的函》的要求设计。 12、请问投标保证金单据放在哪里呢? 答:投标保证金单据附在《商务文件》中《投标函》的后面。