福州市工人文化宫改扩建项目建筑智能化工程(施工)答疑纪要

招标编号:榕市建安招2013019

各投标人:

一、现对福州市工人文化宫改扩建项目建筑智能化工程(施工)招标文件有关问题澄清解答如下:

1、问:招标文件专用本P811.1.2条款系统结构及要求BBAS系统的设计/结构须根据以下所列的最低标准进行及符合本技术规格说明:a) DDC DDC 之间通讯由不低于78Kbps 码率的开放型自由拓扑LonWorks网络组成,DDC之间支持点对点通讯,每条总线可容纳节点数不应低于60个。b) 标准网络控制器至各DDC之间通讯不低于78Kbps码率的开放型自由拓扑LonWorks网络组成。DDC之间通讯的主流通讯协议为BACNET协议,BACNET协议支持点对点通讯、通讯速率不低于76Kbps,各项技术指标均优于LonWorks网络协议,对于本项目是否BACNETLONWORKS协议均可。

答:可以。

2、问:招标文件专用本P831.1.2.5条款标准网络控制器B.★标准网络控制器的内部处理器应为工业架构处理器,内置嵌入式非Windows工业级操作系统,标配内存容量不应低于128M Flash128M RAM,以满足用户复杂的控制要求。Windows操作系统是什么系统;现在的主流操作系统为Windows操作系统,只要满足系统的技术要求是否都可以使用?

 答:Windows主要适用于PC领域的操作系统。而本项目的网络控制器是现场通信控制器,其需要采用工业级嵌入式操作系统,满足技术要求的主流嵌入式操作系统均可适用。工业级操作系统在系统的稳定性及抗病毒能力方面远远高于WINDOWS操作系统的平台。

3、问:招标文件专用本P831.1.2.5条款标准网络控制器标准网络控制器内置高效能微处理器,不低于500MHz的处理速度以高速处理现场控制要求,HONEYWELL Web系列的处理器为524MHz,太过明显的倾向,提高到600MHz可否?

答:不低于500MHz指标均可以。

4、问:招标文件专用本P841.1.2.5条款M.★针对该项目配置不低于三台标准网络控制器,其中两台控制器引出两条Lonworks通讯总线,另一台引出一条Lonworks通讯总线。DDC之间通讯的主流通讯协议为BACNET协议,BACNET协议支持点对点通讯、通讯速率不低于76Kbps,各项技术指标均优于LonWorks网络协议,对于本项目是否BACNETLONWORKS通讯总线均可。

答:可以。

5、问:招标文件专用本P841.1.2.6条款直接数字控制器H.★DDC应内置2个高性能处理器和不低于60KbFlash内存用于储存用户程序,以保证现场设备的通讯稳定。程序在断电情况下不丢失,保存时间不低于1年。目前建筑设备监控系统的主流产品现场控制器均为32CPU处理器,16CPU处理器已经淘汰。招标文件的“高性能CPU处理器“是否指的是32CPU处理器现场控制器?为了保证系统有充足的内存用于储存用户程序,建议对于本项目是否可以提高控制器内存容量应为1M以上?

答:因为该项目系统配置采用为全直接数字控制器设计,每台直接数字控制器采用双CPU处理器,一个CPU处理器负责内部程序运行,另一个CPU处理器负责与系统通讯。

6、问:招标文件专用本P841.1.2.6条款K.★针对该项目共配置不低于44个成套DDC控制箱柜,并配置不低于164台现场控制器。同时,为保障系统的稳定运行,不允许采用I/O模块与DDC混合应用方式。目前主流建筑设备监控系统品牌中,各型号DDC控制器均可根据现场点位情况,配置不同I/O模块作为DDC的点位扩展。限制“不允许采用I/O模块与DDC混合应用”不符合主流配置方式,具有很强的品牌局限性。是否在满足本项目配置不低于44个成套DDC控制柜的基础上,可根据各品牌的产品特性,在满足本项目系统稳定运行的基础上,进行DDC配置?“44个成套DDC控制箱柜,并配置不低于164台现场控制器”这样每个成套DDC控制箱柜内至少要装34个现场控制器,配置这样的现场控制器,其处理器的运算能力未免也太低,是否可以使用不少44个高性能的现场控制器?

答:I/O模块与DDC的最大区别主要在于,I/O模块本身不带CPU及内存,一旦I/O模块与网络控制器通讯出现故障,则I/O模块所管辖的设备(如:冷水机组、空调机组、新风机组)将罢工,直接影响办公大楼重要区域(如领导办公室、会议室)的空调舒适。DDC由于本身自带CPU及内存(DDC内部存储有运行程序),就算DDC与网络控制器通讯出现故障,DDC亦能脱机按原设计的程序正常的工作,不影响办公楼内任何区域的舒适性。

7、问:招标文件专用本P163参考品牌序号1. 楼宇自动化系统的参考品牌:HONEYWELL Web系列、Johnson dx系统、西门子Siemens mbc系统。西门子没有Siemens mbc系统的说法,其准确名称应为西门子APOGEE MEC系列,Johnson dx系统早于201112月已在江森自控的官网上正式发布停产公告,目前江森主流的系统应为江森METASYS系列。是否此次投标只能使用HONEYWELL Web系列;HONEYWELL Web系列不是HONEYWELL公司主流产品,是其近年外购来的产品,在市场上属于二流品牌,实际开通的工程业绩寥寥无几,HONEYWELL公司主流产品是HONEYWELL EBI系列。

答:按招标文件规定执行。

8、问:招标文件专用本P821.1.2.1条款系统管理软件,软件自带编程工具,应有至少厂家认证工程师一名(提供厂家认证证书)。建议:为了保证系统的一定开通,至少应有厂家工程师一名。

答:按招标文件规定执行。

9、问:招标文件专用本第7章技术标准和要求中要求提供的产品证书等证明材料是投标时提供还是供货时提供?

答:供货时提供。

10、问:本项目的招标中,所选设备品牌中的招标技术要求中带★号项按标书要求,是必须满足的,否则作为无效标处理。但是,这些★号项要求的技术指标,是特指的某些品牌所特有的指标,虽然在设备选型推荐表中,有备选品牌,但能满足技术要求的,只有特定的产品才能满足,这样造成某些工程商宁愿特定品牌的产品,对整个工程标进行控制,虽然此标是合理价中摇号产生中标者,但已给了某些居心叵测的人进行围标和串标。目前在新的党中央领导下对于工程类招标存在的腐败现象正进行重点打击,本项目是为民做好事的重点民生项目,不要因某些小人所为,造成国家的损失,给社会造成极大不良的影响。希望业主及招标单位本着公平公正公开的原则,对这些不经意中被某些人利用的这种情况给以纠正,不要让国家的工作人员在此项目中倒下。

答:按招标文件规定执行。

11、问:招标文件专用本P1526项中技术文件:不需要提交;招标文件专用本P78,附件主要设备技术参数中要求:提供设备的相关认证证书、官方网站产品介绍链接、官方网站说明截图等产品相关证明资料。招标文件前后的要求不一致,是否产品相关的证明文件资料均为中标后提供?

答:技术文件:不需要提交;招标文件专用本P78主要设备技术参数中要求的提供设备的相关认证证书、官方网站产品介绍链接、官方网站说明截图等产品相关证明资料均为中标后提供。

12、问:招标文件专用本P31“拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”第8条要求配备机管员1人、试验员1人。机管员的岗位职责是管理塔吊、升降笼、电焊机等,不属于智能化系统,建议取消机管员。试验员的岗位职责是负责施工现场原材料、混凝土、砂浆等的抽样送检、送试,承担工程项目的现场试验,不属于智能化系统,建议取消试验员。

答:招标文件专用本P316.1.8条款,原“8、机管员1人、9、试验员1人”删除,说明中对机管员、试验员的要求内容相应删除。

13、问:招标文件专用本P31“拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”第10条要求配备注册造价工程师1人(或同时具有建筑工程、安装工程专业的造价员1人,或安装工程专业的造价员2人)。“福建省建筑智能化工程施工招标投标管理规定”中没有对拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数进行要求,而一般建筑智能化工程中只需配备一名造价员,建议改为“注册造价工程师1人或安装工程专业造价员1人”。

答:按招标文件规定执行。

14、问:招标文件专用本P327)投标时投标文件中是否不需要提供技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、造价员、机管员、试验员的职称证或岗位证等证书,中标后提供?如果是中标后提供,是开标当天提供还是中标公示期间提供?

答:投标人在编制投标文件时,只需要提供项目经理的相关资料,不需要提供其他人员的相关资料,但其他人员的最低资格和人数应满足招标文件的要求。在签订合同前,中标人把其他人员的资格证明原件提供给招标人核查。

15、问:投标文件中要不要提供主要材料设备投标选用品牌表。

答:将“主要材料设备参考品牌明细表”附在招标文件通用本商务文件格式(五)其他资料中。

16、问:开标时,除了项目经理要到现场,法定代表人或委托代理人要不要到场。

答:递交投标文件时,项目经理必须到场,开标时,法定代表人或委托代理人未到场的,视为默认开标和抽球结果。

17、问:开标时递交的网络匿名报名号要不要盖投标人公章。

答:投标人递交的网络匿名报名号无需加盖投标人公章。

18、问:福建省建筑智能化工程施工招标投标管理规定”中第十一条只规定项目经理要具备与招标工程规模相适应的资质证书,没有对技术负责人的资质进行要求。而本项目把技术负责人必须具备高级工程师做为资格条件,要求太过高,有失公平,建议改为中级或以上工程师。根据建市[2006]40号文“关于印发《建筑智能化工程设计与施工资质标准》……的通知”,建筑智能化资质标准中对企业技术人员的专业要求为:自动化、通信信息、计算机等相近专业,其中,自动化相近专业为:电子、仪表、机械、电气、计算机应用等;通信信息相近专业为:有线通信、无线通信、卫星通信、微波、广播电视、计算机应用、公用设备等;计算机相近专业为:计算机系统、网络、软件设计等。而此次招标文件对拟派出本工程项目技术负责人的职称专业要求为:安装工程,明显与本次招标项目为建筑智能化工程不符,违背了建市[2006]40号文件要求,建议修改为:建筑智能化相关专业。

答:招标文件专用本P316.1.8条款,原“项目技术负责人 1 人,职称:高级工程师,专业:安装工程”,现更为:“项目技术负责人 1 人,职称:工程师及以上,专业:建筑智能化相关专业”。建筑智能化相关专业包括:自动化、通信信息、计算机专业,其中,自动化相近专业为:电子、仪表、机械、电气、计算机应用等;通信信息相近专业为:有线通信、无线通信、卫星通信、微波、广播电视、计算机应用、公用设备等;计算机相近专业为:计算机系统、网络、软件设计等。

19、问:本次招标项目要求投标人具备建筑智能化一级资质,项目技术负责人职称要求为高级工程师,而对项目经理的职称却不作要求。根据建筑智能化一级资质申报标准中的注册人员要求,一级建造师需具备工程师及以上职称,建议文件修改成:拟派本项目的项目经理应具备工程师以上职称。

答:按招标文件规定执行。

20、问:招标文件专用本P7:银行转账单上注明“榕市建安招2013019投标保证金”投标保证金单据上只能填写10个字以内的文字,请明确具体内容?

答:投标保证金电汇或银行转账单上须注明“榕市建安招2013019投标保证金”。

二、现对福州市工人文化宫改扩建项目建筑智能化工程(施工)招标文件有关内容修改如下:

1、招标文件专用本P157(六)本招标项目考虑的风险范围,原“包括①劳务、材料、机械市场价格变化……”,现更改为:“包括①材料、机械市场价格变化……”。

2、招标文件专用本P52.6.2条款、P70设计单位,原“福建清华建筑设计院有限公司”,现更改为:“冠林电子有限公司”。

本答疑纪要作为招标文件的组成部分,原招标文件中有相同或相似内容做同样修改,并以本答疑纪要为准。

招标人:福建省二建建设集团有限公司

        

     招标代理机构:福建恒信工程咨询有限公司

 

日期:201336

 