马尾区青少年活动中心、档案馆监理答疑纪要

招标编号:闽营招[2012]097

各有关单位:

本招标代理机构代理招标的马尾区青少年活动中心、档案馆监理,针对投标人提出的疑问,招标人及招标代理机构作出如下澄清:

问题1、人员配备表里面要3个造价师不合理?是否能改为其他类类专业?或其他专业?招标文件P44要求造价员安装专业2名具有注册造价员岗位证书,请问若配备全国注册造价工程师2名是否符合要求。

答:招标文件第七章评标细则附表1项目监理部人员最低配备中原要求配备“注册造价师1名,造价员2名”现相应修改为“注册造价师1名或造价员2名,若为造价员则要求建筑工程专业1名,安装专业1名”, 若为注册造价师应具有注册造价工程师证书,若为造价员应具有建设行政主管部门核发的造价员证书。

问题2、总监的职称是高级工程师还是工程师,请明确!

答:拟派驻本项目的项目总监职称要求为高级工程师。

问题3、专业监理工程师要求4名,房建,机电设备,给排水各1名,那另外还有一名是何专业,如何定义,还是自行配备?根据闽建【20118号文,福建省注册监理工程师均已更换新证,已无机电设备专业、给排水专业,新证安装工程专业的注册专业统一为机电工程,国家注册监理工程师相应注册专业统一为机电安装工程,请问, 机电工程专业的福建省注册人员和机电安装专业的国注,可否满足机电设备、给排水专业监理工程师的要求?

答:招标文件第七章评标细则附表1项目监理部人员最低配备中原要求“专业监理工程师4名,其中房屋建筑工程专业1名,机电设备专业1名,给排水专业1名”现相应修改为“专业监理工程师4名,其中房屋建筑工程专业2名,机电设备专业1名,给排水专业1名”,原要求“专业监理员4名,其中房屋建筑工程专业2名,安装专业2名”,现相应修改为“专业监理员4名,其中房屋建筑工程专业2名,机电工程或机电安装工程专业2名”,机电工程或机电安装工程专业范围为机电安装、机电设备、给排水、电气、水电、安装、暖通专业、机械制造工艺及设备专业,项目监理部成员的专业以监理岗位证书或职称证书或学历证书上的专业为准。

问题4、招标文件投标须知前附表第17.1要求投标人拟任本工程总监理工程师需持身份证复印件及原、监理工程师资格证书复印件,请问监理工程师资格证书是否指总监理工程师全国注册监理工程师证书?

答:监理工程师资格证书是指全国注册监理工程师执业证书。

问题5、本项目施工工期为多少日历天?

答:本项目施工工期投标人无需填写。

6、招标文件投标函中工程质量控制目标达到国家《施工质量验收规范》合格标准,与投标须知前附表条款号1.7工程质量控制目标符合现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求,不一致,请确认工程质量控制目标按哪个填写?

答:本项目工程质量控制目标以符合现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求为准。

问题7、招标文件项目监理部人员最低配备,本项目要求配备14人,但按《闽建建[2007]20号》文件附件2即《闽建建[2008]42号》文件,一般房屋建筑工程30000㎡以上,配备7人,每增加10000㎡增加监理人员1名,建议删减人数或安全监理员可由项目部人员兼任。

答:本项目造价员人数配备按本答疑纪要第1点执行,其余人员人数要求按招标文件原条款执行。

问题8、招标文件第三章合同条款及合同文件格式第三十九条2、监理费用的支付1)在工程施工期间,监理费用按照工程进度实际完成比例支付至80%,建议修改为1)在工程施工期间,监理费用按照工程进度实际完成比例分次支付至80%,这样比较合理。

答:招标文件第三章合同条款及合同文件格式第三十九条2、监理费用的支付2)在工程施工期间,监理费用按照工程进度实际完成比例支付至80%现相应修改为“在工程施工期间,监理费用按照工程进度实际完成比例按月支付至80%

问题9、招标文件第三章合同条款及合同文件格式附加协议条款2中违约责任处罚金太多了吧!建议适当降低些。建议在句末加上一句累计赔偿额不超过监理报酬的总数(扣税)

答:按招标文件原条款执行。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力,投标人请按上述要求执行

 

 

招标人:(盖章)                                招标代理机构:(盖章)

2012126

 

 

 

                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!