关于"锟斤拷锟筋工业园锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟侥癸拷锟斤拷"的问题列表

关于"锟斤拷锟筋工业园锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟侥癸拷锟斤拷"的综合答疑列表

融深工业园区室外消防整改工程

答疑文件

招标编号:(2012)建融招字第039

各投标人:

     现将有关质疑的回复和招标文件修改如下:

一、质疑回复

1、关于汇投标保证金,汇款凭证上银行要求只能注明十个字,请问应如何缩写,有何特殊要求?或是投标人可以根据项目名称自行缩写吗?

答:无特殊要求,投标人可根据项目名称自行缩写。

二、招标文件修改

1、招标人的地址修改为:“福清市西门国际商业大楼6楼”

2因本工程不涉及中大型机械设备,可以不配备机管员和试验员,招标文件第22页“评标办法和标准数据表中第5  拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”中,取消“9、机管员1人; 10、试验员1人”。

 

本答疑文件与招标文件、招标公告不一致之处,以本答疑文件为准。

 

 

 

招标人:福清市侨乡建设投资有限公司

招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司

日期:  2012年10月23