长乐市第二医院门诊大楼二次装修工程答疑
招标编号:闽京闽招[2012]004
致各投标人:
1、问:该工程规模大,且为装修工程,工程变更多,考虑该工程工期及工程实际情况,为了更好的保质保期的完成该工程望贵司改为固定单价合同。
答:按招标文件要求。
2、问:本工程履约担保可否采用银行保函的方式提交。根据招标文件通用本中的规定,履约担保是可以采用银行保函的方式提交,为了保质保量按期完成该项工程,请招标人明确。
答:按招标文件规定,履约担保采用现金或银行转账方式提交。
3、问、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》第八条第四款的规定实行包工包料的,合同应当约定发、承包双方承担主要材料价格风险的幅度。根据闽建筑[2009]18号规定 工程建设施工发包应当遵循风险共担、合理分摊的原则,采用固定价格合同的,招标文件或施工合同应当按新规范明确材料、施工机械台班等价格风险承包幅度,钢材价格风险承包幅度控制在±5%以内,其他主要材料价格风险承包幅度控制在±10%以内,施工机械使用费风险承包幅度控制在±10%以内;人工费按我厅发布的施工期人工预算单价计算,不纳入风险承包范围。招标文件中未明确该项条款,请代理明确中标后是否调整,以免造成双方不必要的误解。
答:按招标文件第七章第三节第(六)条款要求。
4、问:招标文件中无预付款,且进度款支付比例不符合规定的要求,根据闽财建[2007]157号文 第十二条规定,合同应当明确预付款进度款的比例。预付款支付比例不低于合同金额的10%,不高于合同价款的30%。为了保质保量按期完成该项工程,请招标人按规定确认工程预付款,请招标代理单位明确增加工程预付款。
答:按招标文件要求。
5、问:退还投标保证金需要提交哪些材料?可否在递交投标文件时一并提交给招标人或招标代理机构?如果不是在开标时提交退还保证金的材料,请问:退还投标保证金的材料能否通过邮寄送达?另:能否告知退还保证金的具体经办人、联系电话及联系地址?以上事宜请明确,以方便投标人办理退还投标保证金,谢谢。
答:退保证金资料开户银行许可证复印件、退保收据、汇款凭证复印件,以上复印件均须加盖投标人单位公章,在递交投标文件时同时递交。
6、问:因不同年份、不同评定机构对建筑工程类职称专业的表述是不同的。请问:专业标注为 “土木”的工程师职称证,是否符合招标文件专用本第19页中关于项目技术负责人专业的要求?
答:“土木”专业工程师符合“房屋建筑工程”专业的要求。
7、问:注册地在福州市行政区以内的投标人是否需要提供招标文件专用本第48页的《投标承诺书》?
答:按招标文件要求,注册地在福州市行政区以内的投标人须提供《投标承诺书》。
8、问:请问在商务文件中预付款额度、预付方式和预付款保函直接 / 可以吗?
答:按招标文件要求。
9、问:主要材料设备品牌明细表是否需要附到商务文件其他资料里面?
答:按招标文件要求。
10、问:本招标文件中,控制价有多处有误,如安装工程中,多处小电器单价仅为1.45,1.18,1.66元。
答:控制价及发包价调整如下
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:长乐市第二医院门诊医技楼装修工程 安装工程 |
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
原清单 |
修改后清单 |
工程量 |
综合单价 |
合价 |
工程量 |
综合单价 |
合价 |
强电部分 |
23 |
030204031002 |
小电器 |
(1)普通三级带指示、开关、保护门插座(空调) |
个 |
110.000 |
155.75 |
17132.50 |
110.000 |
15.57 |
1712.70 |
23.1 |
2-1753 |
普通三级带指示、开关、保护门插座(空调) |
|
10套 |
110.000 |
154.82 |
17030.20 |
11.000 |
154.82 |
1703.02 |
23.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
100.100 |
1.02 |
102.10 |
10.010 |
1.02 |
10.21 |
24 |
030204031003 |
小电器 |
(1)单相三级带保护门插座(空调)(安全型) |
个 |
13.000 |
2.07 |
26.91 |
13.000 |
20.67 |
268.71 |
24.1 |
2-1761T |
单相三级带保护门插座(空调)(安全型) |
|
10套 |
0.130 |
205.63 |
26.73 |
1.300 |
205.63 |
267.32 |
24.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
0.140 |
1.02 |
0.14 |
1.404 |
1.02 |
1.43 |
26 |
030204031005 |
小电器 |
(1)单联单控开关 |
个 |
173.000 |
1.18 |
204.14 |
173.000 |
11.77 |
2036.21 |
26.1 |
2-1724 |
单联单控开关 |
|
10套 |
1.730 |
116.83 |
202.12 |
17.300 |
116.83 |
2021.16 |
26.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
1.471 |
1.02 |
1.50 |
14.705 |
1.02 |
15.00 |
27 |
030204031006 |
小电器 |
(1)双联单控开关 |
个 |
179.000 |
1.45 |
259.55 |
179.000 |
14.49 |
2593.71 |
27.1 |
2-1725 |
双联单控开关 |
|
10套 |
1.790 |
144.00 |
257.76 |
17.900 |
144.00 |
2577.60 |
27.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
1.593 |
1.02 |
1.62 |
15.931 |
1.02 |
16.25 |
28 |
030204031007 |
小电器 |
(1)三联单控开关 |
个 |
44.000 |
1.66 |
73.04 |
44.000 |
16.61 |
730.84 |
28.1 |
2-1726 |
三联单控开关 |
|
10套 |
0.440 |
165.17 |
72.67 |
4.400 |
165.17 |
726.75 |
28.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
0.409 |
1.02 |
0.42 |
4.092 |
1.02 |
4.17 |
29 |
030204031008 |
小电器 |
(1)四联单控开关 |
个 |
8.000 |
186.48 |
1491.84 |
8.000 |
18.65 |
149.20 |
29.1 |
2-1727 |
四联单控开关 |
|
10套 |
8.000 |
185.48 |
1483.84 |
0.800 |
185.48 |
148.38 |
29.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
7.840 |
1.02 |
8.00 |
0.784 |
1.02 |
0.80 |
30 |
030204031009 |
小电器 |
(1)双联双控开关 |
个 |
7.000 |
154.61 |
1082.27 |
7.000 |
15.46 |
108.22 |
30.1 |
2-1731 |
双联双控开关 |
|
10套 |
7.000 |
153.70 |
1075.90 |
0.700 |
153.70 |
107.59 |
30.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
6.230 |
1.02 |
6.35 |
0.623 |
1.02 |
0.64 |
31 |
030204031010 |
小电器 |
(1)单联双控开关 |
个 |
127.000 |
127.65 |
16211.55 |
127.000 |
12.76 |
1620.52 |
31.1 |
2-1730 |
单联双控开关 |
|
10套 |
127.000 |
126.78 |
16101.06 |
12.700 |
126.78 |
1610.11 |
31.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
107.950 |
1.02 |
110.11 |
10.795 |
1.02 |
11.01 |
41 |
030213003002 |
装饰灯 |
(1)疏散标志灯 |
套 |
104.000 |
12.87 |
1338.48 |
104.000 |
128.73 |
13387.92 |
41.1 |
2-1618T |
疏散标志灯 |
|
10套 |
1.040 |
1284.81 |
1336.20 |
10.400 |
1284.81 |
13362.02 |
41.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
2.527 |
1.02 |
2.58 |
25.272 |
1.02 |
25.78 |
46 |
030213004009 |
荧光灯 |
(1)三管20W格栅灯(带蓄电池) |
套 |
9.000 |
41.13 |
370.17 |
9.000 |
411.31 |
3701.79 |
46.1 |
2-1588T |
三管20W格栅灯(带蓄电池) |
|
10m |
0.090 |
4108.25 |
369.74 |
0.900 |
4108.25 |
3697.43 |
46.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
0.429 |
1.02 |
0.44 |
4.293 |
1.02 |
4.38 |
49 |
030213004010 |
荧光灯 |
(1)单管高效节能荧光灯(36w) |
套 |
3.000 |
9.95 |
29.85 |
3.000 |
99.52 |
298.56 |
49.1 |
2-1586T |
单管荧光灯(36w) |
|
10m |
0.030 |
991.80 |
29.75 |
0.300 |
991.80 |
297.54 |
49.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
0.099 |
1.02 |
0.10 |
0.993 |
1.02 |
1.01 |
弱电部分 |
57 |
031103003004 |
金属软管 |
(1)金属软管DN25 |
根 |
138.000 |
442.26 |
61031.88 |
138.000 |
44.23 |
6103.74 |
57.1 |
2-1275 |
金属软管敷设 公称管径(25mm以内) 每根管长(1000mm) 以内 |
|
10m |
138.000 |
438.83 |
60558.54 |
13.800 |
438.83 |
6055.85 |
57.2 |
2-1987 |
电气高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
463.680 |
1.02 |
472.95 |
46.368 |
1.02 |
47.30 |
93 |
闽030705013001 |
消防控制装置 |
(1)闭门器调试 |
台 |
16.000 |
2087.88 |
33406.08 |
16.000 |
208.79 |
3340.64 |
93.1 |
7-269 |
闭门器调试 |
|
10处 |
16.000 |
2066.61 |
33065.76 |
1.600 |
2066.61 |
3306.58 |
93.2 |
7-285 |
消防工程高层建筑增加费 7~9层(20~30m) |
|
工日 |
333.600 |
1.02 |
340.27 |
33.360 |
1.02 |
34.03 |
发包价计算表 |
工程名称:长乐市第二医院门诊医技楼二次装修调整部分工程 |
|
序号 |
项目名称 |
预算价(元) |
发包价(元) |
发包价计算方法 |
一 |
分部分项工程费 |
-96606 |
-85013 |
预算价x(1-K) |
二 |
措施项目费 |
-3536 |
-3443 |
2.1+2.2+…+2.7 |
2.1 |
不可竞争部分 |
安全施工 |
-996 |
-996 |
同预算价 |
2.2 |
文明施工 |
-802 |
-802 |
2.3 |
临时设施 |
-966 |
-966 |
2.4 |
环境保护 |
0 |
0 |
2.5 |
大型机械设备检测 |
|
0 |
2.6 |
优良工程增加费 |
|
0 |
2.7 |
可竞争部分 |
-772 |
-679 |
预算价x(1-K) |
三 |
其他项目费 |
|
|
|
四 |
规费 |
-5057 |
-4467 |
4.1+4.2+4.3 |
4.1 |
工程排污费 |
|
|
|
4.2 |
劳保费用 |
-4867 |
-4299 |
(一+二+三)x4.86% |
4.3 |
危险作业意外伤害保险费 |
-190 |
-168 |
(一+二+三)x0.19% |
五 |
人工费价差 |
-23383 |
-20577 |
预算价x(1-K) |
六 |
设备购置费 |
|
0 |
预算价x(1-K) |
七 |
税金 |
-4388 |
-3874 |
(一+二+…+六)x税率 |
八 |
合计 |
-132970 |
-117375 |
一+二+三+…+七 |
备注:其中K= |
12% |
税率= |
3.413% |
|
工程汇总表 |
工程名称:长乐市第二医院门诊医技楼装修工程 单位:元 |
序号 |
项目名称 |
招标控制价 |
发包价 |
1 |
招标文件 |
6719741 |
5924711 |
2 |
调整 |
-132970 |
-117375 |
3 |
调整后造价 |
6586771 |
5807336 |
注:招标文件与本答疑不一致之处,以本答疑为准。
招标人:长乐市第二医院
招标代理:福建省京闽工程顾问有限公司
日期:2012年7月25日 |