关于"锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷医院锟斤拷锟斤拷锟斤拷目锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟"的问题列表 |
关于"锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷医院锟斤拷锟斤拷锟斤拷目锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟"的综合答疑列表 |
长乐市人民医院建设项目勘察设计答疑纪要
(2011)建融招字第068 号 各投标人: 一、现就本项目招标文件的问题回答如下: 1、设计任务书里各单体建筑的层数能否在满足面积的情况下另行考虑,不同性质的单体建筑是否可以通盘考虑,部分合为一幢,不一定单独设置? 答:方案一:住院楼和康复住院楼可以考虑合为一幢,但布局需做合理调整。(这样的好处是可以节省一层设备转换层)方案二:住院楼和康复住院楼需单独设置,之间应设有天桥相连。 2、地下室层数是否有规定?设置在哪个单体之下是否有规定?是否考虑地下室停车,是否有相关指标要求? 答:(1)地下室层数设置一层。(2) 3、住院楼按P10-11页看不含技术层总面积为 答:一至四层, 每层 五至十八层,每层(1550--1600)m2X14层= 4、P3页7.7其他附属用房具体指哪些能否明确? 答:高压氧舱、配电房、污水处理系统、污物回收站、太平间等。 5、P5页门诊收费是集中在一层还是分层设置。七层设置中西药库是否妥当?八层会议室人数是否有要求? 答:(1)门诊收费可分设在一、三、五层,但设在一层的收费处要相对大些。(2)中西药库也可考虑设在行政保障楼里。(3)八层会议室人数大约在300-400人之间。 6、P8页输液大厅可容纳人数为?急诊二层小儿输液室面积为?二层急诊观察室床位数是否有要求? 答:(1)输液大厅可容纳人数约50--60人。(2)急诊二层小儿输液室面积可容纳人数约60--70人。(3)二层急诊观察室床位数是5间有10张床位。 7、P9页护理单元北侧是否可以考虑设置部分病房? 答:在保障医疗用房的情况下,可以考虑设置部分病房,但建议设置单人间或套间。 8、总床位数:康复病房楼200床+住院大楼598床+感染病科大楼60床=858床,而P2页总指标为860床,以哪个为主? 答:住院楼需配置598—600床位左右即可。 9、设计任务书P10页“(二)康复病房楼设计要求:”三层平面内对产房内各功能房间是否有数量要求? 如需要几间分娩室、待产室? 答:可以是每间独立设置,也可按每个房间里面设置2-3台,但要用玻璃将其隔开,约需44台间。其中20台间分娩室和24台间待产室。 10、3.设计任务书P10页“(三)值班生活楼:另设营养食堂一栋或与住宿大楼连接,营养食堂2层, 一层为营养食堂,二层为职工食堂。”营养食堂的具体面积要求多大?职工食堂需要满足多少就餐人数? 答:(1)可考虑独立设置营养食堂2层,营养食堂的具体面积可从值班生活楼 11、人防工程的防护等级是否已确定? 答:常核六级。 12、合同中设计费支付进度不合理。按相关文件规定桑塔格审查合格后,设计人已经完成总工作量92%,而合同中设计费支付只到达70%,应调整到90% 。 答:按招标文件规定执行。 13、补充合同条款第八条,发包人要求设计变更,变更工作量超过原工作量的20%,才能另行支付变更设计费。我们认为变更幅度应调整为10%比较合理。 答:按招标文件规定执行。 14、专业负责人可否是退休返聘的? 答:不可以。 二、设计任务书修改部分: 1、 设计任务书P11页里,在面积 2、 设计任务书P11页,在康复大楼的二层中心药房里将静脉给药中心移到住院大楼的二层的中心药房里。 三、本答疑纪要作为招标文件的澄清、说明、修改,是招标文件的组成部份。本答疑纪要内容与招标文件不一致的,以本纪要为准。
长乐市人民医院建设领导小组办公室 福建省建融工程咨询有限公司 |