关于"锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟侥猴拷路锟截匡拷锟斤拷锟届工锟教匡拷锟届、锟斤拷锟斤拷锟侥"的问题列表

关于"锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟侥猴拷路锟截匡拷锟斤拷锟届工锟教匡拷锟届、锟斤拷锟斤拷锟侥"的综合答疑列表

 

长乐市漳湖路拓宽改造工程勘察、设计项目招标答疑

招标编号:闽正茂[2011]招字第078

 

质疑时限:20111127

质疑媒介:福建招标与采购网、福州市建设工程招标投标网

 

一、招标文件的答疑:

1、问:招标文件第二页3.2要求投标人须同时具备:①具备市政公用行业甲级(燃气工程、轨道工程除外)或以上资质,是否可以改为具备市政行业甲级(道路工程、桥梁工程、隧道工程),公用行业除外。

 答:按招标文件执行。

二、补充通知:

漳湖公路正确地形图,招标人已提供给招标代理单位,投标单位若有需要请联系代理单位索取。

三、招标文件的修改:

招标文件P82评分标准:(二)技术分评分标准(60分)内容修改为

(二)技术分评分标准(60分)

评分项目

评审内容

分值(分)

评分标准

设计方案

46分)

对招标项目的理解

2

项目的地理位置、项目的功能与作用的理解程度分别评分。

对招标项目所在地区建设条件的认识

4

自然条件、沿线现状基本情况、规划概况、空间环境等的认识的程度分别评分。

总体设计思路

4

总体设计原则、设计思路、交通需求与建设规模分析等分别评分。

交通组织设计

4

设计原则与设计思路、与现有城市道路网的衔接、与规划路网的衔接、交通组织分析等分别评分。

8

对现状道路及管网、杆线的衔接的设计。

工程设计方案论证与必要图纸

12

横断面设计方案、路线、路线交叉、路基、路面、隧道设计等设计图纸的体现等分别评分。

对招标项目设计的特点及关键性技术问题的对策措施

12

本项目设计的特点的分析、工程设计关键技术问题的理解、存在问题的发现、施工组织设计、对关键性技术问题采取的对策措施分别评分。(主要包括:现有雨水管、污水管、给水管等地下管线的利用与改造,以及地上杆线的搬迁和改造,其中11万伏的高压电塔原则上不予搬迁;对通信管、油管、燃气管等地下管线的采取对策措施;兼顾湖南段的房屋拆迁工作,注:房屋主体原则上不拆。)

专题分析

14分)

投资估算(工程造价)合理性

10

技术经济分析应含说明、指标及指标分析,有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标,有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。

社会效益和经济效益及环境效益

2

根据设计所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。

运营成本

2

根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。

 

本招标答疑未涉及的内容均按招标文件执行。

 

五、本招标答疑报建设行政主管部门备案。

 

长乐市航空港工业集中区开发建设指挥部

福建正茂工程造价咨询有限公司

20111128

                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!