关于盛世星城(西庄小区三、四期)11#~33#楼消防及通风排烟系统采购与安装工程(招标编号榕市建安招2009300)投标人要求澄清招标文件存在问题的函 一、 招标文件专用本第4页“2.3.招标范围和内容:盛世星城(西庄小区三、四期)11#~33#楼消防及通风排烟系统采购与安装工程,包括消火栓系统、室外消防管网系统、喷淋、喷雾系统、火灾报警及其联动系统、消防应急疏散系统、双层防火卷帘门系统、通风系统等……”,而工程量清单内容仅包含火灾报警系统、消防栓系统、喷淋系统、通风系统,未含消防应急疏散系统、双层防火卷帘门系统,两者不相符,请予明确。 二、 招标文件专用本第4页“2.3.招标范围和内容:盛世星城(西庄小区三、四期)11#~33#楼消防及通风排烟系统采购与安装工程,包括消火栓系统、室外消防管网系统、喷淋、喷雾系统、……”,而工程量清单说明中“4、室外总体水施仅计室内消防栓环网(XH),……”,请问室外栓环网(X)、喷淋喷雾室外管道及其连接的相关阀门管件等是否不在本次招标范围内。 三、 依据福建省建筑安装工程费用定额(2003版)“1.业主依法将专业工程单独发包的,施工总承包单位与专业工程施工承包单位现场配合、交叉施工所增加的管理费用由发包方承担,费用由施工总承包单位与发包方协商确定,可按单独发包的专业工程分部分项工程费、措施项目费之和的2%~4%计算。”,而招标文件专用本第49页“2.本招标项目总承包服务费计算办法: / ”,此次招标工程控制价也未计算此项费用,该项费用是否由业主直接支付给施工总承包单位,请予明确。 四、 招标单位所提供的招标图纸缺以下内容:26#~31#楼地下室暖通图纸1套;32#楼电施图纸1套;13#楼电施09一层弱电平面图1张;27#楼电施09三~十八层电气平面图1张;29#楼电施07火灾自动报警系统图1张。 五、 招标文件专用本第26页第1.6.1条款:“发包人向承包人提供图纸数量为3套”,承包人要施工、技术归档、竣工验收、工程结算等都要按相关要求提供相关数量的图纸,3套图纸远远不够,建议发包人向承包人提供图纸数量为8套。 六、 主送:福州市住宅发展有限公司、福州精正工程建设咨询有限公司 潜在投标人 2010年1月5日

关于"盛锟斤拷锟角城o拷锟斤拷庄小锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟节o拷11#~33#楼锟斤拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟斤拷锟斤拷系统锟缴癸拷锟诫安装锟斤拷锟斤拷"的综合答疑列表

榕市建安招2009300

各有关单位:

盛世星城(西庄小区三、四期)11#33#楼消防及通风排烟系统采购与安装工程,招标人及招标代理机构针对投标人的质疑及招标文件中存在的问题形成书面答疑纪要。

一、针对投标人提出的疑问,招标人及招标代理机构以书面形式作出澄清如下:

1、问:招标文件专用本第4页“2.3.招标范围和内容:盛世星城(西庄小区三、四期)11#~33#楼消防及通风排烟系统采购与安装工程,包括消火栓系统、室外消防管网系统、喷淋、喷雾系统、火灾报警及其联动系统、消防应急疏散系统、双层防火卷帘门系统、通风系统等……”,而工程量清单内容仅包含火灾报警系统、消防栓系统、喷淋系统、通风系统,未含消防应急疏散系统、双层防火卷帘门系统,两者不相符,请予明确。

答:消防应急疏散系统和双层防火卷帘门系统在本次招标范围内,缺项部分在工程量清单核对时补齐。

2、招标文件专用本第4页“2.3.招标范围和内容:盛世星城(西庄小区三、四期)11#~33#楼消防及通风排烟系统采购与安装工程,包括消火栓系统、室外消防管网系统、喷淋、喷雾系统、……”,而工程量清单说明中“4、室外总体水施仅计室内消防栓环网(XH),……”,请问室外栓环网(X)、喷淋喷雾室外管道及其连接的相关阀门管件等是否不在本次招标范围内。

答:本次招标包含室外栓环网(X)、喷淋喷雾室外管道及其连接的相关阀门管件。

3、依据福建省建筑安装工程费用定额(2003版)“1.业主依法将专业工程单独发包的,施工总承包单位与专业工程施工承包单位现场配合、交叉施工所增加的管理费用由发包方承担,费用由施工总承包单位与发包方协商确定,可按单独发包的专业工程分部分项工程费、措施项目费之和的2%~4%计算。”,而招标文件专用本第49页“2.本招标项目总承包服务费计算办法: / ”,此次招标工程控制价也未计算此项费用,该项费用是否由业主直接支付给施工总承包单位,请予明确。

答:承包人进场施工向相应标段的上部施工单位一次性支付共计合同价3%的总承包管理费,上部施工单位向承包人提供现场配合、总承包管理等内容。

4、招标单位所提供的招标图纸缺以下内容:26#~31#楼地下室暖通图纸1套;32#楼电施图纸1套;13#楼电施09一层弱电平面图1张;27#楼电施09~十八层电气平面图1张;29#楼电施07火灾自动报警系统图1张。

答:请各投标人持购买标书凭证到精正公司领取相关缺失的图纸。

5、招标文件专用本第26页第1.6.1条款:“发包人向承包人提供图纸数量为3套”,承包人要施工、技术归档、竣工验收、工程结算等都要按相关要求提供相关数量的图纸,3套图纸远远不够,建议发包人向承包人提供图纸数量为8套。

答:发包人向承包人提供图纸数量明确为8套。

二、针对招标文件存在的问题,招标人及招标代理机构以书面形式作出澄清如下:

1本项目截标、开标时间明确为“2010126900分”。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》的组成部分,具有约束作用。