关于"锟斤拷山锟斤拷苑锟斤拷锟斤拷锟节撅拷锟解房锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟斤拷锟斤拷系统锟缴癸拷锟诫安装锟斤拷锟斤拷"的问题列表
关于东山新苑(二期经租房)二区消防及通风排烟系统 采购与安装工程(招标编号:MJ2009286号)存在的疑问 1、 招标文件第P10页第16.3.1条款和第P11页第22.1条款要求无需提供技术文件,而第P11页第22.6条款要求提供技术文件正本1份, 副本2份,两者前后矛盾。请问以哪个为准? 2、 招标文件第P62页第四条款第1点“投标人的投标报价预算书中的安全施工费、文明施工、临时设施费……否则按废标处理。”而第P25页第10.1.1条款仅提供安全施工费、文明施工、临时设施费的总额。请问对各个单位工程(如1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、……总体工程)的安全施工费、文明施工、临时设施费的金额有没有要求?若有要求的话,请提供各个单位工程安全施工费、文明施工、临时设施费(即不可竞争费用)的金额。 3、 招标文件第P18页第10.1.5条款中“原通用本内容”与“删除、补充或修改后的内容”的文字和内容全部一致,是否有误? 4、 招标文件第P18页第10.1.7条款中原通用本内容“修改分部分项工程量清单项目和数量的。”与删除、补充或修改后的内容“修改分部分项工程量清单项目和数量的。(不适用)”请问本次投标难道可以修改分部分项工程量清单项目和数量?该项修改是否有误? 5、 招标文件第P8页第4.1条款第7点中“根据榕建综(2009)13号、榕建综(2009)24号文件规定.......造成的后果有投标人负责。”而电子(GEF格式)的投标文件中商务文件部分只有投标函和投标函附录两个部分,请问商务文件中的第2点内容“已标价的工程量”(具体详招标文件第P70页的内容)是否一定要导入电子(GEF格式)的投标文件中?并且招标文件第P62页第五条款对提交的投标工程量清单计价电子文件已作要求?前两者应该怎样处理?请给予明确答复。 6、 招标文件的工程量清单中消防应急疏散系统存在一下疑问: (1)单位工程1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、12#楼、13#楼、14#楼、东地下室是否包括消防应急疏散系统的预埋管及电线工程量? (2)单位工程5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、15#楼、商场、幼儿园没有消防应急疏散系统的工程量,该项工程量是否属于漏项?(因为招标代理单位未提供相关图纸,投标人无法确认,请给予名确答复)。 7、根据招标文件中工程量清单的内容,招标代理单位未提供以下相关图纸,请补充完整: (1)通风排烟专业(风施):1#、12#、13#、14#、15#及商场; (2)相关专业(水施、电施):商场、幼儿园、总体工程。 潜在的投标人 2009年9月27日

关于"锟斤拷山锟斤拷苑锟斤拷锟斤拷锟节撅拷锟解房锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟斤拷锟斤拷系统锟缴癸拷锟诫安装锟斤拷锟斤拷"的综合答疑列表

东山新苑(二期经租房)二区消防及通风排烟系统采购与安装工程施工招标答疑纪要

闽建价咨(2009)075

各投标单位:

现就东山新苑(二期经租房)二区消防及通风排烟系统采购与安装工程施工招标文件(招标编号:MJ2009286)的有关问题澄清解答如下:

1、问:招标文件第P10页第16.3.1条款和第P11页第22.1条款要求无需提供技术文件,而第P11页第22.6条款要求提供技术文件正本1, 副本2份,两者前后矛盾。请问以哪个为准?

答:本次投标不要求提供技术文件。招标文件专用本第11页第22.6条款中,技术文件正本改为0份,副本改为0份。

2、问:招标文件第P62页第四条款第1投标人的投标报价预算书中的安全施工费、文明施工、临时设施费……否则按废标处理。而第P25页第10.1.1条款仅提供安全施工费、文明施工、临时设施费的总额。请问对各个单位工程(如1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、……总体工程)的安全施工费、文明施工、临时设施费的金额有没有要求?若有要求的话,请提供各个单位工程安全施工费、文明施工、临时设施费(即不可竞争费用)的金额。

答: 评标时,仅对安全施工、文明施工、临时设施、环境保护费的汇总金额进行评审,不对各细项评审,即投标人的投标报价中的安全施工、文明施工、临时设施、环境保护费的汇总金额不得低于招标文件明确的安全施工、文明施工、临时设施、环境保护费的汇总金额。

3、问:招标文件第P18页第10.1.5条款中原通用本内容删除、补充或修改后的内容的文字和内容全部一致,是否有误?

答:招标文件专用本第18页通用本补正数据表中第10.1.5条款的删除、补充或修改后的内容栏中内容改为“按税务部门核定缴纳所得税的投标人,未将应缴的所得税计入投标报价的(本项目不适用)”。

 4、问:招标文件第P18页第10.1.7条款中原通用本内容修改分部分项工程量清单项目和数量的。与删除、补充或修改后的内容修改分部分项工程量清单项目和数量的。(不适用)请问该项修改是否有误?

答:无误。工程量清单报价时投标人没有填入单价或价格的子目,以及少列的清单项目或数量,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中,招标人将不予支付。工程量清单核对时,工程量均以福州市财政投资评审中心提供的工程量清单(榕财政投评【20092383号)中的工程量为准。

5、问:招标文件第8页第4.1条款第7点中根据榕建综(2009)13号、榕建综(2009)24号文件规定.......造成的后果有投标人负责。而电子(GEF格式)的投标文件中商务文件部分只有投标函和投标函附录两个部分,请问商务文件中的第2点内容已标价的工程量清单(具体详招标文件第P70页的内容)是否一定要导入电子(GEF格式)的投标文件中?并且招标文件第P62页第五条款对提交的投标工程量清单计价电子文件已作要求?前两者应该怎样处理?请给予明确答复。

答:(1)商务文件包括投标函、投标函附录、已标价工程量清单、签署投标造价文件的造价人员执业(从业)资格证书复印件及其他资料。(2GEF格式电子化标书文件包含资格预审文件、商务文件的全部内容。(3)投标人仍须按招标文件专用本第62页第(五)条规定提交“投标工程量清单计价电子文件(采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式)”。

6、问:招标文件的工程量清单中消防应急疏散系统存在一下疑问:(1)单位工程1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、12#楼、13#楼、14#楼、东地下室是否包括消防应急疏散系统的预埋管及电线工程量?(2)单位工程5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、15#楼、商场、幼儿园没有消防应急疏散系统的工程量,该项工程量是否属于漏项?

答:(1)东地下室已包含消防应急疏散系统的预埋管及电线工程量,其余(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、12#楼、13#楼、14#楼)均未包含在本工程量清单内。(2)本工程量清单中均未包含5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、15#楼、商场、幼儿园的消防应急疏散系统。

7、问:根据招标文件中工程量清单的内容,缺相关图纸:(1)通风排烟专业(风施):1#12#13#14#15#及商场;(2)相关专业(水施、电施):商场、幼儿园、总体工程。请补充完整。

答:投标人若有发现图纸有缺,可凭购买招标文件的收款凭证原件到招标代理单位补齐相关图纸。

8、问:招标文件专用本第24页,拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求第4条的要求:施工员2人,其中建筑专业1人,安装专业1人。因消防和机电安装没有建筑专业类的施工员。建筑专业能否改为安装专业?

答:可以。招标文件专用本第24页评标办法和标准数据表第6项中,原“施工员2人;其中建筑专业1人,安装专业1人”更改为“施工员2人;其中安装专业2人”。

 

      人:福州市住宅发展有限公司

招标代理单位:福建省闽建工程造价咨询有限公司

        期:二○○九 年九月三十日