关于"锟斤拷锟斤拷锟叫癸拷锟斤拷锟酵?锟斤拷锟竭讹拷锟斤拷锟轿癸拷锟教o拷锟斤拷锟斤拷施锟斤拷锟斤拷"的问题列表

关于"锟斤拷锟斤拷锟叫癸拷锟斤拷锟酵?锟斤拷锟竭讹拷锟斤拷锟轿癸拷锟教o拷锟斤拷锟斤拷施锟斤拷锟斤拷"的综合答疑列表

福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工)

答疑纪要及补充通知

招标编号:E3501000102100560002

各投标人:

针对投标人质疑的问题,招标人(招标代理单位)对招标项目编号为E3501000102100560002《福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工)》招标文件进行澄清及补充通知如下:

一、答疑纪要

问题1、投标文件中除联合体协议书、法定代表人资格证明书、投标人基本情况表、投标人基本账户信息外,其他需投标人盖单位公章处是否仅盖联合体牵头人单位公章即可?

回答:投标人以联合体投标的,《资格文件》第一、二、三、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料,第四项内容涉及联合体非牵头人的,应加盖相关联合体成员单位公章;其余投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章

问题2、招标文件第8章投标文件格式的说明中:“2.本章格式文件中除另有说明外,投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方,应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。”请问以联合体投标的投标文件所有落款处“投标人: (盖单位公章)”是否仅填写联合体牵头人名称,盖牵头人单位公章即可?

回答:资格文件盖章详见问题1,商务文件盖章问题除另有说明外,投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方,应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。 

问题3、所有联合体协办方提供的扫描件是否也仅盖联合体牵头人单位公章?

回答: 详见问题1、问题2回答。

问题4、有些地区业主出具的“工程业绩业主证明材料”内容包含招标文件所要求的内容,但格式与招标文件的格式不一致,请明确是否可使用?如:加上“致福州地铁集团有限公司”的抬头字样。

     回答:工程业绩业主证明材料参照招标文件中“(5)工程业绩业主证明材料扫描件(如有)”提供的格式,并应完整包含所需的项目信息。

问题5、因招标文件中对投标人提供的已标价工程量清单PDF文件无签章要求,是否仅在该文件首页盖章即可?

     回答:已标价工程量清单PDF文件需每页加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

问题6、若授权给联合体牵头人单位的员工,“资格文件 四、授权委托书”是否仅由联合体牵头人出具即可?

    回答:联合体各成员方均需出具授权委托书

问题7、招标文件第八章投标文件格式 第1节资格文件 十二、其他资料中,“(1)投标人拟投入各工区联合体协办方情况汇总表” 是否序号错误,可否改成“(3)投标人拟投入各工区联合体协办方情况汇总表?”

    回答:可修改“(3)投标人拟投入各工区联合体协办方情况汇总表

问题8、已在福州建设工程电子招投标交易平台“我的项目”中下载清单文件列表下的8个控制价、清单、模板等文件后,在榕勘测建设工程电子标书生成器中商务文件“三、已标价工程量清单”界面还有该8个文件的下载按钮,请问这两处下载的内容是否一致,如不一致,以何处下载的为准?

答:工程量清单、控制价以招标文件为准,投标人应按招标文件核对下载后的控制价、清单模板

问题 9、资格文件中,“十二、其他资料(3)投标人拟投入各工区联合体协办方情况汇总表”中,工区实施单位资质一栏是否仅填写各工区实施单位满足招标文件要求的资质即可?

    回答:资格文件中,“十二、其他资料(3)投标人拟投入各工区联合体协办方情况汇总表”中,工区实施单位资质一栏仅填写各工区实施单位满足招标文件要求的资质即可。

问题10、若联合体牵头人、协办方及项目负责人的业绩在全国建筑市场监管公共服务平台和福建省建设行业信息公开平台上查询不到项目信息,采用合同+竣工验收证明+业主证明的形式予以证明,是否可在资格文件 十、“类似工程业绩”情况表和十二、其他资料(4)联合体协办方“类似工程业绩”情况表中项目编号和竣工备案编号处填写"/"?

    回答:资格文件 十、“类似工程业绩”情况表和十二、其他资料(4)联合体协办方“类似工程业绩”情况表中项目编号和竣工备案编号处可填写"/"

问题11、如果类似工程业绩在招标文件要求的网站平台上可以查到竣工信息,是否要在类似业绩证明材料中附网页查询截图?

    回答:需要附网页查询截图。

问题12、招标文件第8章投标文件格式第1节资格文件:三、法定代表人资格证明书;四、授权委托书;八、项目部施工管理人员到位承诺书;十二、其他材料(1)投标承诺书(6)不拖欠农民工工资的承诺书(7)工程选用建机一体化企业承诺书(8)诚信承诺书;以及第2节商务文件“四、其他材料”中的1、投标承诺书。请问以上内容以联合体投标的是否仅需要联合体牵头人提供?

     回答:详见问题1回答。

问题13、若本项目无分包,请问投标文件格式中“五、拟分包企业情况”是否无需填写或填写"/"?

回答:若无分包,投标文件格式中“五、拟分包企业情况”填写"/"。

问题14、技术文件页数原则上不超过300页。是否包含封面、目录?为体现公平、公正,技术文件投标文件格式、版式、文本格式、字体、行间距是否应当详细要求?插图是否可采用彩图?请明确。

回答:技术文件页数原则上不超过300页。包含封面、目录。插图可采用彩图。技术文件投标文件格式、版式、文本格式、字体、行间距无要求,但技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称及其他特殊标记等信息。

问题 15、招标文件“第3章 评标办法和标、评标办法和标准数据表(综合评估法A类),项号3,条款号3.3/8.2,条款名称确定下浮系数F值,编列内容②若招标控制价P×95%<投标报价平均值P1<招标控制价P×90%,则F值在(-1%)(含)-2%(含)中随机抽取确定。”请问“招标控制价P×95%<投标报价平均值P1<招标控制价P×90%”是否为书写错误,应该为“招标控制价P×90%<投标报价平均值P1<招标控制价P×95%”,请予以明确?

    回答:招标文件“第3章 评标办法和标、评标办法和标准数据表(综合评估法A类),项号3,条款号3.3/8.2,条款名称确定下浮系数F值,编列内容②应修改为“招标控制价P×90%<投标报价平均值P1<招标控制价P×95%”。

问题16、招标文件“第2章 投标须知、第1节 投标须知前附表、项号20、条款号18.1/18.2.1、条款名称投标保证金、编列内容投标保证金银行帐号,开户银行: 以保证金管理系统生成的为准,帐户名称: 福州市公共资源交易服务中心,帐 号: 以保证金管理系统生成的为准”。请明确开户行及账号具体什么时候出或以何种模式出?

    回答:开户行及账号由系统自动生成。

问题 17、招标文件“第2章 投标须知、第1节 投标须知前附表、项号35、条款号34.2、条款名称其他、编列内容34.2.32 公共区装修的单价作为不可竞争费用,投标时按每平方米2200元指标列入清单,公共区装修的费用作为后期实施的最高限额。在公共区装修施工图纸正式批复后,根据发包人、监理人确认的开工时间,由施工单位编制施工图预算(执行开工时间当期上级主管部门发布的有关规定),并按中标下浮率下浮后报监理人和发包人审核确认,计算每平米预算指标。中间计量按一项清单计量,吊顶和墙面的龙骨均完成后计量15%,吊顶完成后计量20%,墙面完成后计量20%,地面完成后计量20%,剩余部分待结算完成后根据合同有关规定执行。同时公共区装修的金额不列入调差金额。”本项合计支付比例为75%,与土建合计支付比例90%不一致,是否有误? 

答:公共区装修的中间计量按一项清单计量,吊顶和墙面的龙骨均完成后计量15%,吊顶完成后计量20%,墙面完成后计量20%,地面完成后计量20%,待竣工验收合格后计量25%。支付比例按已计量工程量的90%。

问题18、技术标书上传文件时,需按照8个评审子项目分别对应上传,其中第8个子项目名称上传端显示为“应用BIM技术的相关措施”,但招标文件专用本第3章技术文件评分标准表中第8个子项目名称为“其他因素评审”,与上传端不一致,请明确。

    回答:技术标书上传文件时,其中第8个子项目名称上传端显示为“应用BIM技术的相关措施”,应上传招标文件专用本第3章技术文件评分标准表中第8个子项目名称为“其他因素评审”的内容。

问题19、技术标书上传文件时,其中“应用BIM技术的相关措施”部分上传内容显示有“正文”和“附件”2部分,请问“附件”部分是否需要上传内容?如需上传,请明确上传内容的具体要求。

     回答:“附件”部分投标人依据实际需要是否需要上传自行决定。

 问题20、技术标书上传文件时,第一项评审子项目名称为“施工组织设计完整性”,请问本项“施工组织设计完整性”的内容应如何上传?是否仅上传技术标书的目录即可?

回答:本项“施工组织设计完整性”仅上传技术标书的目录即可

 问题21、招标文件专用本第3章技术文件评分标准表第8项其他因素评审中的评审内容和标准中最后一条为“对投标人本地贡献”,本工程技术文件为暗标,请问如何体现投标人在本地的贡献?

     回答:按招标文件执行。技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称及其他特殊标记等信息

 问题22、招标文件中,招标公告及招标须知中招标范围中车站名称已更新,招标文件中其它位置及招标图中站名仍沿用旧名称,请明确在投标文件编制中以下四个车站“万沙·滨海三中站(原滨海北站)”、“滨海中央商务区站(原滨海新城站)”、“文武砂·国际学校站(原金滨路站)”、“十八孔闸站(原国际学校站)”名称以哪个为准?

    回答:括号内为初步设计阶段及招标图阶段文件使用名称,现以“万沙·滨海三中站”、“滨海中央商务区站”、“文武砂·国际学校站”、“十八孔闸站”为准。

问题23、招标文件《通用本》中规定:“技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息”,其它特殊标记具体指哪些?

    回答:其它特殊标记指评标过程中可能会被评标委员会认定为具体投标人相关信息的特殊符号。

问题24、本工程技术文件为暗标,请问技术文件对字体、字号、图表、页边距等是否有要求?技术文件中能否采用彩图?技术文件中总体工筹图、横道图、平面布置图等能否采用A3幅面?

    回答:技术文件中总体工筹图、横道图、平面布置图等可采用A3幅面,其余问题详见问题14回答。

问题25、请提供具体开竣工日期,以及车站、区间、风水电安装等相关节点里程碑工期,以便于施工进度的具体安排?并明确各车站开工时间以及各车站拆迁、管线迁改节点时间。

    回答:本招标文件要求的阶段性时间节点仅供参考,风水电开工、竣工、各车站的分部分项节点待施工进场后进一步研究确定

 问题26、请明确竣工日期是指本工程施工内容完工程时间,还是指全线开通运营时间?如果指全线开通运营时间,请提供洞通、轨通、电通、全线调试、试运行等关键日期并精准到天,便于进度计划横道图的排列。

     回答:竣工日期是指全线开通运营的参考时间。其他分阶段的详细时间待开工后根据施工进展情况待进一步研究确定

问题27、(1)本工程盾构机数量、施工安排以及始发、到达时间是否以《上福铁联[6号线东调段总体组]-2021-074关于初步设计评审后调整6号线东调段工程初步设计盾构工筹的函》为准?如不是,请提供最新的盾构工筹图。(2)滨海北站~滨海新城站区间图纸中:“盾构由滨海北站小里程端始发至滨海新城站过站至小里程端盾构井接收”,是否应为“盾构由滨海北站小里程端始发至滨海新城站过站至大里程端盾构井接收”?

回答:(1)盾构工筹以《上福铁联[6号线东调段总体组]-2021-074为准;

2)滨海北站~滨海新城站区间盾构由滨海北站小里程端始发至滨海新城站过站至大里程端盾构井接收。

问题28、招标文件中“第6节其它要求”中关于BIM的要求,描述为:“……现将福州市轨道交通2号线东延线一期工程建设期施工相关单位BIM工作要求明确如下”。是否应为福州市轨道交通6号线东调段工程。

    回答:应为福州市轨道交通6号线东调段工程。

问题29、能否提供前期管线迁改图纸、车站杂散电流施工图纸;滨海北站围护结构地下连续墙混凝土是否应为抗渗混凝土。

     回答:市政管线迁改、车站杂散电流项目施工前提供图纸;滨海北站围护结构地下连续墙混凝土为抗渗混凝土。

 问题30、《漳江河冲刷处理图》中,针对一期、二期纵向围堰描述不清晰,请明确清楚防冲刷处理的具体施工流程及范围,以及格宾石笼的具体使用位置,便于工程量测算及方案编制。

回答:采用纵向围堰分两期施工;平面图中已明确处理范围为图中阴影部分,整个处理范围均需使用格宾石笼,断面图在附件中下载。

问题31、滨海中央商务区站(原滨海新城站)为CBD地下输配环工程代建,该站存在四台盾构机在该站到达接收,请问该站是否已预留四台盾构机调出的预留洞口及200吨吊车作业的施工场地?并提供该站提供盾构接收条件的时间节点、以及接收场地图。

回答:四台盾构机错开接收,均由大里程端头井吊出。端头井外可作为吊出施工场地,时间节点按工筹图。

问题32、(1)节能控制系统无车站平面图,请提供图纸。2)招标文件中,换乘站数量分别出现(含换乘站2座)/(含换乘站3座),请提供换乘站的数量及名称?

回答:(1)节能控制系统按第十三篇节能控制系统(全一册)6D300-B-KT-00-011至020平面图执行。(2)含换乘站2座,分别为万沙·滨海三中站(原滨海北站)、滨海中央商务区站(原滨海新城站)

问题33、招标工程量清单中多处出现清单工程量为0(如:万沙·滨海三中站(原滨海北站)附属结构 A出入口,080101007001 喷射混凝土(水泥砂浆)支护、万沙·滨海三中站~滨海中央商务区站(原滨海北站~滨海新城站)区间钢筋混凝土复合管片、03B011001通风工程检测、调试、03B023001空调水工程系统调试、03B012001中央空调通风系统专业清洗、03B054003备品备件等),请问:对于工程量为0的清单,应该如何处理?可否保留这部分工程量为0的清单项但不进行报价即可?

回答:保留这部分工程量为0的清单项但不进行报价即可。

问题34、文武砂·国际学校站(原金滨路站)工程量清单项目“车站土建-盖挖土石方” 套用定额工程量与清单工程量不一致,工程量清单中的工程量是5176.260m3,而套用定额“4-006 盖挖土方(机械开挖)一类土”的工程量为2556.997m3,请核实此处套用定额工程量是否有误?如何处理?

回答:按发布的招标控制价执行。

问题35、十八孔闸站围护结构04B010032直径1000mm砼立柱桩,而套用的埋设护筒定额直径为800mm,套用定额选择有误,如何处理?

回答:按招标文件执行。

问题36投标须知内容修改表30.3.4如果出现严重不平衡报价时,招标人有权要求中标候选人对该价格进行不利于中标候选人的调整”,请问:何种情况为严重不平衡报价?请明确“严重不平衡报价”的界定范围。

回答:按招标文件执行。

问题37、专用合同条款9.试验与检验“其中30%的委外检测项目由中标单位招标确定具备相应资质的检测单位实施”,请问:该30%所指的是实施工程量或是金额还是其他?如何界定30%的具体范围?

回答:30%的委外检测实施工程量由中标单位招标确定具备相应资质的检测单位实施。

问题38、招标文件商务文件要求需要提供《2配电箱价格分析表》。请招标人澄清明确需提供《2配电箱价格分析表》设备清单范围?

回答:招标工程量清单中清单名称为控制箱(柜)、低压开关柜、配电箱、插座箱、控制箱(柜)的均须按招标文件要求提供《配电箱价格分析表》。

问题39、根据招标文件,请明确《2配电箱价格分析表》单价是否含税,如果含税,税率为多少,配电箱价格分析表中数量为多少?

回答:配电箱价格分析表中的单价及合价为不含税价;配电箱价格分析表中数量由投标人自行填写。

问题40、根据招标文件,备品备件费(不含税)按设备费(不含税)为计算基数,费率按3%计取,请明确需要提供的备品备件清单格式模板及数量?

回答:备品备件及专用工器具费用明细按用户需求书中的“备品备件表”及“专用工具表”计列,数量不少于1,由投标人根据经验自行填写。

问题41、部分设备用户需求书要求填写“主要零部件清单”,而投标文件格式中无格式和组卷位置,请问商务标中是否可以不提供此表格?

回答:投标时不提供,在风水电设计联络阶段,投标人应根据用户需求书的要求提供单台设备主要零部件清单和单价,单台设备主要零部件清单的合价不超过整机的单价。

问题42“给排水及消防系统-各类水泵用户需求书中要求主要元器件清单投标人应按照附件8《各类水泵投标设备主要部件明细表》根据自身产品的特点填报主要零部件数量、单价和合价;备品备件及专用工具所提供的备品备件和专用工具参数按附件7《福州市轨道交通6号线东调段工程各类水泵备品备件、专用工具清单》填写”。请问用户需求书中无附件8《各类水泵投标设备主要部件明细表》,附件7《福州市轨道交通6号线东调段工程各类水泵备品备件、专用工具清单》,请明确相应附件填报内容?

回答:水泵用户需求书中附件1~附件8为单独的文件,补充提供附件电子版,请投标人在附件中下载。

问题43、工程量清单“序号1254电动对开多叶调节阀(控制箱)1000*5000,序号4143电动对开多叶调节阀(控制箱)12500*1000 ”,请确认规格尺寸是否有误?

回答:规格尺寸有误,调整为“序号1254电动对开多叶调节阀(控制箱)1000*500,序号4143电动对开多叶调节阀(控制箱)1250*1000 ”。

问题44、用户需求书通风空调系统(一)通风空调系统风机,“3.2.1隧道风机,2)隧道风机的整体技术要求,(12)所投产品应获得国家消防产品认证证书并标注产品认证标注。认证的风机的检测报告内的电机必须是1级能效的电机。”但GB18613-2020标准1级能效电机(YE5)尚未经过大量工程应用和考验,结构设计仍旧存在较大的优化空间,请确认电机能效等级。

回答:根据省发改委文件闽发网审交通[2021]100号《福建省发展和改革委员会关于福州市轨道交通6号线东调段工程节能报告的审查意见》要求“要选用达到国家I级能效标准的产品和设备,特别是空压机、变压器、电机、水泵、空调、照明器具等,将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。”

    问题45、用户需求书动力照明系统(二)应急照明电源装置: (1)逆变器“(1)逆变装置应由多个逆变模块组合成的三相逆变供电系统组成,采用多个模块组成 N+1 冗余并联系统以保证应急电源的可靠性。 各相模块应单独控制,彼此之间不受影响,即使各相负载不平衡度达到 120%,也不会造成三相输出电压的不平衡和畸变。”请问能否取消N+1冗余的需求? (2)交流电源输出自动切换装置“用户需求书有提到双电源切换装置,在图纸上双电源切换装置放在:应急照明双电源切换箱系统图。”请明确双电源切换装置是否安装在EPS应急电源装置内?

回答:(1)应急照明电源装置(EPS)采用工频机逆变器,逆变装置采用三相一体式(不存在N+1的说法);(2)该“交流电源输出自动切换装置”是指EPS内部里的交流与直流逆变输出装置之间的自动切换装置,非应急照明双电源切换箱系统图的电源双切箱。

问题46、招标文件材料供应商管理办法中附表一序号10:消火栓水泵及配电箱、序号11:区间维修插座箱和区间照明配电箱及附表二序号9:封闭式污水提升装置及配电箱的入围品牌均对配电箱进行了要求。请招标人澄清消火栓水泵、封闭式污水提升装置、区间潜水排污泵的配电箱选择是分别按照附表一序号10及附表2序号9中入围品牌范围进行品牌选择还是按照附表一序号11中入围品牌进行选择?

回答:配电箱按招标文件材料供应商管理办法中附表一序号10、序号11及附表二序号9相对应的品牌执行。

问题47、关于清单中项目名称为碳钢阀门(控制箱)、区域报警控制箱、空调器(含控制箱)的是否需要提供配电箱价格分析表?二是关于工程量清单说明中第三条风水电工程备品备件要求需按用户需求书报价并需附所备材料的明细,对于乙供主要设备材料此项是否可以标后提供?

回答:关于清单中项目名称为碳钢阀门(控制箱)、区域报警控制箱、空调器(含控制箱)的不需要提供配电箱价格分析表。二按投标要求提供。

问题48、资格文件部分 1、招标文件第3章评标办法和标准中“……B类适用于未应用福建省施工企业信用综合评价分值的工程”,而招标文件中未见有《评标办法和标准数据表(综合评估法B类)》相关内容。 请明确:招标文件是否遗漏《评标办法和标准数据表(综合评估法B类)》相关表格?

回答: 本项目评标办法和标准数据表详见招标文件第三章,招标文件第三章 “评标办法和标准数据表(综合评估法 A类)”修改为“评标办法和标准数据表(综合评估法 B类)”。

问题49、招标文件第8章投标文件格式中第1节资格文件“(4)联合体协办方“类似工程业绩”情况表(如有时)”中“注:4、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。5、若企业类似业绩在住建部或省住建厅指定平台上查询不到竣工验收信息或竣工验收信息查询不到相应指标的,则应同时提供合同、竣工验收证明材料及业主单位证明资料来辅助证明。” 是否可以理解为,若联合体协办方类似工程业绩没有录入全国建筑市场监管公共服务平台企业业绩中,则同时提供合同、竣工验收证明材料及业主单位证明资料来辅助证明即可?且该项目的“项目编号”、“竣工备案编号”处划“/”或者空白?

    回答:若联合体协办方类似工程业绩没有录入全国建筑市场监管公共服务平台企业业绩中,则同时提供合同、竣工验收证明材料及业主单位证明资料来辅助证明,且该项目的“项目编号”、“竣工备案编号”处划“/”。

问题50、招标文件第8章投标文件格式中第1节资格文件“三、法定代表人身份证明及四、授权委托书”,如是联合体投标,是否仅需联合体牵头人提供即可?

    回答:投标文件格式中第1节资格文件“三、法定代表人身份证明及四、授权委托书”,如是联合体投标,需联合体各方分别提供。

问题51、招标文件第8章投标文件格式中第1节资格文件“(一)投标人基本情况表”后附联合体各方营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件,并加盖单位公章。 请明确:此表落款和联合体各方扫描件加盖对应联合体单位公章,还是统一加盖联合体牵头人公章?

    回答:详见问题1回答。

问题52、招标文件第8章投标文件格式中第1节资格文件“十二、其他资料中(1)投标人拟投入各工区联合体协办方情况汇总表”序号(1)是否应该改成(3)?

回答:

问题53、招标文件第3章评标办法和标准,《评标办法和标准数据表(综合评估法A类)》,第6项,第4.1.8款拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求,“拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。”根据北京市社会保险基金管理中心颁布的京社保发[2013]45号规定,五项社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月,即5月份只能查询3月及以前月份的社保,故可否提供10-3月社保缴费证明?。

    回答:可提供2021年10-2022年3月社保缴费证明

问题54、商务文件部分 1、投标须知中1.6招标范围和内容:“前期及土建共4站五区间,风水电及人防等共5站5区间”,与招标工程量清单中土建车站数不符(5站5区间),请澄清。

    回答:招标范围为前期及土建共5站5区间,风水电及人防等共5站5区间,不含滨海中央商务区站(原滨海新城站)土建已委托代建部分。

问题55、投标须知20.5“投标人上传的投标文件商务文件需包含工程量计价清单投标XML电子文档、PDF格式投标电子工程量清单计价文本文件”。请问PDF格式投标电子工程量清单计价文本文件是否需要签字盖章。

    回答:PDF格式投标电子工程量清单计价文本文件只需要盖章。

问题56、招标须知34.2.18“根据闽建筑[2019]16号文的规定,投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码(或身份证号码)、软件功能等。投标人若未按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的,评标委员会将否决其投标”请问加密锁实名信息是否只能为联合体牵头人,软件锁实名信息使用联合体各成员方是否可行。

    回答:加密锁实名信息只能为联合体牵头人。

问题57、投标须知前附表13条合格投标人资格条件4中明确本招标项目不应用福建省建筑施福工企业信用综合评价分值。招标文件第3章评标办法和标准中要求综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类,A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程,B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程,此工程评标办法应为综合评估法评B类。但招标文件内未见评标办法和标准数据表(综合评估法评B类)表,仅在通用本补正数据表中有部分内容。此部分内容是否有遗漏。

回答:详见问题48回答

问题58、招标文件通用合同条款补正表中序号1“已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分,已标明价格并经算术性错误修正及其他错误修正(如有)的最终工程量清单,包括工程量清单编制及计价说明、工程量清单计算规则和工作内容。”请问投标人商务标书内的已标价工程量清单是否同样需要包含工程量清单编制及计价说明、工程量清单计算规则和工作内容。如需包含,由于工程量清单计算规则和工作内容及附表繁多,建议不放入投标文件。

答:投标文件不需提供招标文件中的工程量清单编制及计价说明、工程量清单计算规则和工作内容。

问题59、技术文件部分 1、根据招标文件 第2章 投标须知 第1节 投标须知前附表 投标须知前附表 第35项 34.2条款号 其他条款中的34.2.27条款:本工程计划于2022年7月开工,2026年年底竣工,总工期1644个日历天,具体开工日期以开工令为准。请提供具体的开、竣工日期。

答:本招标文件要求的开工、竣工时间节点仅供参考,具体待施工进场后进一步研究确定。

问题60、根据招标文件 第7章 第6节 其他要求(五) 6 号线东调段节点暂定工期: 洞通:2024 年 10 月,轨通 2025 年 03 月,电通 2025 年 10 月,初期运营 2026 年 09 月。根据初步设计评审后调整的盾构工筹《附件1:福州市轨道交通6号线东调段工程初步设计工筹》显示,盾构洞通时间为2015年3月,两者洞通时间不一致。 请明确本标段的节点工期,盾构工筹是否以《附件1:福州市轨道交通6号线东调段工程初步设计工筹》为准,盾构始发与接收时间根据进度安排进行适当调整,满足招标文件要求的关键节点工期即可。

答:上福铁联[6号线东调段总体组]-2021-074关于初步设计评审后调整6号线东调段工程初步设计盾构工筹的函中盾构洞通时间为2025年3月。本联系单时间节点仅供参考,具体待施工进场后进一步研究确定

问题61、招标文件第8章 投标文件格式 第2节 商务文件 一、投标函中“工期___个日历天(其中各关键节点的工期要求为____)”,请明确关键节点工期具体为哪些工期节点,以及填写格式。

答:详见招标文件第七章第6节其他要求

问题62、根据初步设计评审后调整的盾构工筹《附件1:福州市轨道交通6号线东调段工程初步设计工筹》显示:滨海北站~滨海新城站区间盾构机由滨海北站大里程端始发至滨海新城站过站至大里程端盾构井接收,但招标工程量清单中该区间无盾构机过站的开项。请问该区间盾构机是否需要从滨海新城站过站,另外,滨海新城站为输配环待建,能否提供车站土建施工节点工期及结构图纸。

答:招标工程量清单中该区间盾构机过站的开项;滨海新城站为输配环代建,招标阶段暂不提供相关工期及结构图纸

问题63、技术文件页数原则上不超过300页。是否包含封面、目录?为体现公平、公正,技术文件投标文件格式、版式、文本格式、字体、行间距是否应当详细要求?可否附彩图?请明确。

    回答:详见问题14回答。

问题64、根据招标文件 第2章 投标须知 第1节 投标须知前附表 投标须知前附表 第35项 34.2条款号 其他条款中的34.2.31条款:福州市轨道交通6号线东调段站名调整:“滨海北站”调整为“万沙·滨海三中站”;“滨海新城站”调整为“滨海中央商务区站”;“金滨路站 ”调整为“文武砂·国际学校站”;“国际学校站”调整为“十八孔闸站”。请问本次投标阶段车站名称以哪个为准。

回答:详见问题22回答

问题65、万寿站~滨海北站区间盾构机从万寿站大里程端吊出,万寿站接收端主要措施包括车站顶、中板开洞及封板、土方开挖及回填等,目前该段现状为已完工的道庆路东段,为即将通车的沥青砼新建城市道路。请明确道路破除及恢复的标准和做法,并提供交通疏解图纸。

回答:道路破除参照6号线东调段交通疏解进行报价,道路恢复按6号线东调段交通疏解执行,结算时该段道路破除工程量按现场实际确认。

问题66、招标图纸中区间有管片防腐要求,工程量清单项目特征描述中没有管片防腐的内容,请明确是否增加该项内容。

回答:工程量清单中的综合单价已考虑管片间的连接螺栓、钢管片等防腐费用,管片外弧面涂刷防腐涂层根据最终的施工图纸在清单修正阶段进行修正

问题67、项目负责人业绩,若合同和竣工材料体现的项目负责人名字不一致,但是有项目负责人变更证明,业主证明,且竣工验收证明材料与业主证明标明项目负责人一致,请问提供合同、竣工验收证明材料、项目经理变更证明、业主证明,是否满足加分?

回答:按招标文件执行。

问题68、招标文件第8章投标文件格式第1节资格文件:三、法定代表人资格证明书;四、授权委托书;八、项目部施工管理人员到位承诺书;十二、其他材料(1)投标承诺书(6)不拖欠农民工工资的承诺书(7)工程选用建机一体化企业承诺书(8)诚信承诺书;以及第2节商务文件“四、其他材料”中的1、投标承诺书3、贷款代扣委托承诺函。请问以上内容以联合体投标的是否仅需要联合体牵头人提供?

回答:详见问题1回答

问题69、招标文件第2章投标须知第1节投标须知前附表第2项中的“招标项目名称”和“标段名称”一致,均为:福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工),招标文件第8章投标文件格式第1节资格文件:二、联合体协议书;四、授权委托书及八、项目部施工管理人员到位承诺书均有涉及填写“项目名称及标段”内容处,请问该如何填写?是否填写为:福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工)、福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工)?

回答:填写为:福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工)

问题70、投标文件格式中:商务文件一、投标函中……工期个日历天(其中各关键节点的工期要求为 )。此处填写“详见招标文件”还是“以发包人正式下发通知为准”还是“节点工期暂定……初期运营2026年09月”。请予以明确?

回答:关键节点工期要求:以发包人正式下发通知为准。节点工期暂定如下: 洞通:2024 年 10 月,轨通 2025 年 03 月,电通 2025 年 10 月,初期运营 2026 年 09 月

问题71、资格文件 一、投标人基本情况表表格上方“投标人名称: (电子公章)” 以联合体投标的,是否投标人名称填写联合体各方的名称,盖牵头人单位公章即可?

回答:详见问题1回答

问题72、投标文件所有落款处“投标人: (盖单位公章)”是否填写联合体牵头人名称,盖牵头人单位公章即可?

回答:详见问题2回答

问题73、所有联合体协办方提供的扫描件是否也仅盖联合体牵头人单位公章?

回答:详见问题3回答

问题74、因此次投标采用电子标书形式,投标文件上传的资料和目录处是否都不编写页码?

回答:投标文件无需编码。

问题75、资格文件中,十二、其他资料(3)投标人拟投入各工区联合体协办方情况汇总表中,工区实施单位资质一栏是否仅填写各工区实施单位满足招标文件要求的资质即可?

回答:工区实施单位资质一栏仅填写各工区实施单位满足招标文件要求的资质即可

问题76、若联合体牵头人、协办方及项目负责人的业绩在全国建筑市场监管公共服务平台和福建省建设行业信息公开平台上查询不到项目信息,是否可采用合同+竣工验收证明+业主证明的形式予以证明?并在资格文件 十、“类似工程业绩”情况表和十二、其他资料(4)联合体协办方“类似工程业绩”情况表中项目编号和竣工备案编号处填写"/"?

回答:可以采用采用合同+竣工验收证明+业主证明的形式予以证明并在资格文件 十、“类似工程业绩”情况表和十二、其他资料(4)联合体协办方“类似工程业绩”情况表中项目编号和竣工备案编号处填写"/"

问题77、企业业绩若能在全国建筑市场监管公共服务平台中能查询得到其竣工验收备案信息的,是否不再提供该业绩的“十二、其他资料的(5)工程业绩业主证明材料扫描件”?

回答:按招标文件执行。

问题78、授权委托书中委托代理人采用签字的,授权委托书是否由委托代理人签字后再进行扫描并上传。

回复:授权委托书由委托代理人签字后再进行扫描并上传

问题79、根据招标文件投标须知前附表34.2.3“中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息,导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的,中标人按合同专用条款约定向招标人支付违约金。”以及第3章评标办法和标准第6项,第4.1.8拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求中“3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前,由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员,且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求”。是否可理解为:投标过程中只需要提供项目负责人、项目技术负责人简历及证件资料,其他人员待中标后提供?

回答:投标过程中只需要提供项目负责人、项目技术负责人简历及证件资料,其他人员待中标后提供

问题80“拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体各方的本企业在岗人员,以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。”但是根据北京市社会保险基金管理中心颁布的京社保发[2013]45号规定,五项社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月,即5月份只能查询3月及以前月份的社保,故可否提供3月及3月上6个月的社保缴费证明?

回答:详见本答疑问题53。

问题81、第8章投标文件格式中十二、其他材料、(5)工程业绩业主证明材料扫描件(如有),参照招标文件格式出具。疑问:业主所出具的证明材料内容有包含招标文件所要求的内容,但格式与招标文件的格式不一致,请明确是否可使用?

回答:详见本答疑问题4。

问题82、请问投标文件中是否在规定处签字盖章即可,无需逐页盖章?

回答:投标人提供的资格文件、商务文件均需加盖公章,否则资料无效;

问题83、编制投标文件时,车站名称是否以修改后的车站名称为准(滨海北站调整为万沙·滨海三中站)。

回答:详见本答疑问题22

问题84、招标文件中34.2.27本工程计划2022年7月开工,2026年年底竣工,总工期1644个日历天。与招标文件第7章技术标准和要求(五)6号线东调段工期要求:洞通:2024年10月,轨通2025年3月,电通2025年10月,初期运营2026年9月。初期运营时间和竣工时间不符。

回答:本工程计划2022年7月开工,总工期1644个日历天。

问题85、招标文件中第6节其他要求:关于建筑模型BIM要求,标书内容有误,内容显示为2号线东延线一期工程。

回答:项目名称修改为“福州市轨道交通6号线东调段工程”。

问题86、招标文件P573页中,招标文件明确要求提交技术文件的,投标人应按招标文件《专用本》第3章的要求和《通用本》第8章第3节规定的格式编制技术文件。是否提供招标文件《专用本》及《通用本》文件;

回答:本招标文件为《专用本》及《通用本》的合并文本,技术文件的编制要求第三章技术文件评分标准表

问题87、技术标为暗标形式,是否提供字体大小,行间距、段落格式、页面布局等要求。

回答:无要求。

问题886号线东调段(招设)第一篇 车站 第一册 滨海北站 第二分册 结构与防水 第一部分 主体围护结构 最终版20210719→2 围护结构图-0712中,设计说明中端头井支撑形式如下:端头井围护结构采用0.8m厚连续墙,支撑体系采用混凝土支撑+内支撑体系,第一~第二道采用钢筋混凝土支撑,第三~四道支撑采用φ800(t=16mm)的钢支撑。围护结构剖面图显示:1-3道支撑位砼支撑,第四道为钢支撑。请问端头井支撑设置以哪个为准,请明确。

回答:滨海北站端头井支撑以围护结构剖面图为准。

问题8916号线东调段(招设)第一篇 车站 第一册 滨海北站 第二分册 结构与防水 第四部分 出入口通道、风道围护结构及主体结构-【送终签】20210730→PDF→图号:6D201—B—JG—04—003_设计总说明(三)中:B号出入口、1号风亭、2号风亭及D出入口采用φ800@1000钻孔灌注桩+φ850@600三轴水泥搅拌桩止水帷幕; 图号:6D201—B—JG—04—041_D号出入口、2号风亭围护结构平面图中显示:围护结构采用φ800@1000钻孔灌注桩+φ800@1000高压旋喷桩桩间止水+φ850@600三轴水泥搅拌桩止水帷幕;请问D号出入口、2号风亭围护结构中是否有φ800@1000高压旋喷桩桩间止水。2 请问工期节点以哪个为准,或者提供详细的施工节点。

回答: 1D号出入口、2号风亭围护结构中φ800@1000高压旋喷桩桩间止水,以招标图纸为准。(2工期节点计划2022年7月开工,工期1644日历天。

问题90、招标文件要求洞通时间为2024年10月,而招标文件附件:上福铁联[6号线东调段总体组]-2021-074关于初步设计评审后调整6号线东调段工程初步设计盾构工筹的函中(说明中洞通时间为2024年11月初,图上洞通时间为2025年3月),具体以哪个为准?如图所示。 招标文件附件:上福铁联[6号线东调段总体组]-2021-074关于初步设计评审后调整6号线东调段工程初步设计盾构工筹的函中沙尾站7-1台盾构始发时间为2024年6月,本工程开工时间2022年7月,是否对始发时间做调整。

回答:详见问题84回答。

问题91、招标文件附图存在大量CAD图纸无法打开,如:滨海北站一期交通疏解方案方案平面图6D201-B-DL-00-002;金滨路站一期交通疏解方案方案平面图6D204-B-DL-00-003;是否提供可打开的cad图纸。

回答:详见PDF图纸。

问题92、结合滨海北站一期、三期交通疏解方案图纸CAD与PDF版本可知,一期交通疏解方案与三期交通疏解方案围挡区域一模一样,是否有误?

回答:无误

问题93、滨海北站围护平面图6D201-B-JG-01-014与围护结构基底加固图(2)6D201-B-JG-01-014中远期11号线区间穿越范围内的玻璃纤维筋的位置不一致,且围护平面图6D201-B-JG-01-014中玻璃纤维筋位置仅有单侧,带有玻璃纤维筋的地连墙幅号位置请明确。

回答:远期11号线区间穿越范围内的玻璃纤维筋的位置以围护结构平面图为准,玻璃纤维筋为双侧对称设置,带有玻璃纤维筋的地连墙幅号为N25~N28、S25~S28。

问题94、招标文件中,综合评估法第8点商务文件详细评审办法和标准中“8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额;请问是指费率不低于规定费率,还是指费率和安全文明施工费均不得低于?

回答:安全文明施工费费率不低于规定费率 

问题95、招标控制价编制说明中,第八点其他说明(三)权重系数表(人工及材料权重系数表)中有相应的人工费、主材、电缆控制价基期价格。 请问在投标预算文件编制中,相应的材料单价是否需要按控制价基期价格来填报?

 回答:由投标人自行填报。

问题96、根据福建省人民政府办公厅关于印发福建省清理规范工程建设领域保证金实施方案的通知,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,且最高不得超过80万元。此项目招标人要求的投标保证金为2000万元,不符合关于印发《福建省清理规范工程建设领域保证金实施方案的通知》的通知,本项目保证金是否按《福建省清理规范工程建设领域保证金实施方案的通知》执行。

回答:本项目保证金按《关于进一步完善福州市省、市重点房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招投标工作的若干意见的通知(修改榕建招〔20198文件执行

问题97项目负责人业绩为工区经理业绩,证明材料提供中标通知书、合同协议书、承包合同、竣工验收证明材料及业主证明。且承包合同和业主证明体现项目负责人一致,是否满足项目负责人业绩加分?

回答:按招标文件执行。竣工验收证明材料标明的项目负责人应与业主单位证明资料中标明的项目负责人一致,否则不予加分。

问题98、根据第3章评标办法和标准说明列出,综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类,A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程,B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程,本项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值,应采用B类评标办法,招标文件中并未给出B类评标办法,请问是否能提供B类评标办法?

    回答:详见问题48回答

问题99、拟派项目负责人是否按投标须知前附表34.2.37条款要求,为联合体任一方企业在岗人员?

回答:是。

问题100、拟派项目负责人“类似工程业绩”是否可以是近五年内完成的并经竣工验收合格的国内(不含港澳台)城市轨道交通工程车站和区间工程施工业绩即可?

回答:按招标文件执行。

问题101、招标文件P316“6调标段、工区划分及控制价情况表”各工区合计金额及标段合计金额(192063.4714万元)与P529“第七章技术标准及要求(四)6号线东调段标段划分及控制价情况”中各工区金额合计及标段合计(191950.0218万元)不一致,请问“第七章技术标准及要求(四)6号线东调段标段划分及控制价情况”表中金额是否有误?

 回答:以192063.4714万元为准。

问题102、招标公告中拟派项目负责人须具备有效的不低于一级/专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生成考核合格证书(B证)。请问拟派项目负责人建造师是否不限专业?

    回答:拟派项目负责人建造师不限专业

问题103、通用本补正数据表条款号5补正后内容b1、b3意思表明提供的类似业绩中项目负责人须合同、竣工验收证明、业主单位证明、指定平台查询保持统一,b2意思表明指定平台查询和合同不一致时以指定平台查询标明的项目负责人为准,请问项目负责人评分业绩提供有项目经理变更的业绩是否认可?

    回答:按招标文件执行。

问题104、招标公告“通用合同条款补正表中第16-3.9-原文无此内容,3.8条款后增加3.9条款3.风水电安装工区人员要求(共16人)-技术负责人-土建类高级工程师”。请问风水电技术负责人能否用机电高级工程师?

     回答:3.9风水电安装工区人员要求(共16人)/技术负责人要求“土建类高级工程师”修改为“机电类高级工程师

问题105、专用合同条款16.2.1.8其他违约(13)条款中”承包人要积极参与本项目地铁沿线土地出让活动”,请问如何定义积极参与

    回答:按招标文件执行。

问题106、投标人基本情况表,不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形(第13项除外)。是否填“否”即可?

     回答:“否”即可

问题107、招标文件“第5章工程量清单及计价”中“第3节投标报价”要求“六、安全文明施工费的计算应符合《福建省建筑安装工程费用定额》的规定,即安全文明施工费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率;《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的,安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额”,请问本项目安全文明施工费是否为费率不低于规定费率即可?

    回答:本项目安全文明施工费费率不低于规定费率即可

问题108、风水电专业供应商选定是否需在招标文件附件20:福州地铁集团有限公司材料(设备)供应管理办法(试行)中明确的入围品牌中选择?

    回答:按招标文件执行。

问题109、投标阶段是否无需明确选用的设备品牌?

    回答:投标不需要提供设备品牌。

问题110、投标阶段是否无需提供选用的产品的厂家资料,待中标后提供即可?

   回答:无需提供选用的产品的厂家资料,待中标后提供即可

问题111、招标文件“第8章 投标文件格式”第2节商务文件“四、其他资料”中“2 配电箱价格分析表”,与用户需求书“主要零部件清单”格式不同,是否只有配电箱按“2 配电箱价格分析表”分析,其他设备按照用户需求书“主要零部件清单”格式分析?

回答: 详见本答疑问题38、41回答

问题112、用户需求书里对国产化率有要求,但没有提供相关表格内容,在哪里体现?

回答:设备国产化率应满足各系统专业用户需求书的要求,中标后根据发包人提供的表格进行完善

问题113、图中缺失动力电缆清册及设备材料清单,需增加。

回答:电缆清册、设备材料表在招标图中已有该部分内容

问题114、投标文件格式中,“十二、其他资料,(5)工程业绩业主证明材料扫描件(如有),工程业绩采用业主出具的证明材料辅助证明的,参照以下格式由业主出具,业主出具的证明材料内容应完整包含以下信息”,请问,如我公司已开具业主出具的业主证明,并且内容包含“工程业绩业主证明材料”中要求的相关信息,是否满足要求?

回答:按招标文件执行

问题115通用本补正数据表条款号7第3.2条款若企业类似业绩在住建部或省住建厅指定平台上查询不到竣工验收信息或竣工验收信息查询不到相应指标的,则应同时提供合同、竣工验收证明材料及业主单位证明资料来辅助证明。如果在合同、竣工验收证明材料、业主单位证明三样证明材料其中一样证明材料里面同时能满足类似业绩相应指标,是否可以只提供一样证明材料即可?

回答:同时提供合同、竣工验收证明材料及业主单位证明资料

二、补充通知

1、招标文件第三章,评标办法和标准数据表(综合评估法A类)

修改为:评标办法和标准数据表(综合评估法B类)

2、招标文件第三章,综合评估法第3.2款 K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。

修改为:招标文件第三章,综合评估法第3.2款 K的取值区间见评标办法和标准数据表第2项评标办法和标准数据表中做相应的修改。

3、招标文件第三章第8.2 评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审(如有)、商务文件评审后,由招标人当众公开抽取确定。

修改为:招标文件第三章第8.2 评标基准价计算方法、F值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审(如有)、商务文件评审后,由招标人当众公开抽取确定

4、本项目在风水电设计联络阶段,投标人应根据用户需求书的要求提供单台设备主要零部件清单和单价,单台设备主要零部件清单的合价不超过整机的单价。

5、3.9风水电安装工区人员要求(共16人)/技术负责人要求“土建类高级工程师”修改为“机电类高级工程师

6、投标须知前附表第35项其他增加34.2.38若承包人违反《建设工程质量管理条例》等法律行政法规受到行政处罚的,本合同分部分项工程量清单中列明的子单位工程、分部分项工程造价可作为行政主管单位实施行政处罚的工程合同价款基数。

7、导向标识系统工程范围增加既有6号线涉及6号线东调段信息的导向版面改造,以及运营类导向贴附类标识,详见附件3、4。

8、招标文件第2章第1节 投标须知前附表3534.2.32 项修改为“34.2.32公共区装修的单价作为不可竞争费用,投标时按每平方米2200元指标列入清单,公共区装修的费用作为后期实施的最高限额。在公共区装修施工图纸正式批复后,根据发包人、监理人确认的开工时间,由施工单位编制施工图预算(执行开工时间当期上级主管部门发布的有关规定),并按中标下浮率下浮后报监理人和发包人审核确认,计算每平米预算指标。中间计量按一项清单计量,吊顶和墙面的龙骨均完成后计量15%,吊顶完成后计量20%,墙面完成后计量20%,地面完成后计量20%,待竣工验收合格后计量25%。同时公共区装修的金额不列入调差金额。

9、评标办法和标准数据表(综合评估法B类)第3项条款号3.3/8.2条款名称“确定下浮系数F值”修改为:

确定下浮系数F值

①若投标报价平均值P1≥招标控制价P×95%,则F值在1%(含)-4%(含)中随机抽取确定,当整数位抽到4时,不再抽取小数位;

②若招标控制价P×90%<投标报价平均值P1<招标控制价P×95%,则F值在(-1%)(含)-2%(含)中随机抽取确定当整数位抽到-1,2时,不再抽取小数位;

③若投标报价平均值P1≤招标控制价P×90%,则F值在(-4%)(含)-(-1%)(含)中随机抽取确定,当整数位抽到-4时,不再抽取小数位。

在评标委员会完成商务部分、技术部分评审后,由招标人代表进行公开随机抽取确定F值分三次抽取,首先抽取整数位,其次抽取小数点后第一位,最后抽取小数点后第二位。

10、6调标段工区划分及控制价情况

线路

标段

工区

工程范围

工程内容

工区合计

标段合计

万元)

(万元)

6号线东调段 起点里程:SK31+345.881;终点里程:SK36+894.998 )

2个土建工区、1个风水电+公共区装修工区

土建1工区(3站3区间)

万寿站-滨海北站

区间

87671.3302

192063.4714

滨海北站

滨海北站-滨海新城站

区间

滨海新城站(输配环代建)

滨海新城站-沙尾站

区间

沙尾站

/

人防

/

交通疏解

/

三通一平

/

其他费用等

土建2工区(2站2区间)

沙尾站-金滨路站

区间

75805.3640

金滨路站

金滨路站-国际学校站

区间

国际学校站

/

人防

/

交通疏解

/

三通一平

/

其他费用等

风水电安装+公共区装修工区

滨海北站

车站+区间全部内容、三通一平及其他费用

28586.7772

滨海新城站

沙尾站

金滨路站

国际学校站

车站、区间风水电

线路

标段

工区

工程范围

工程内容

工区合计

标段合计

万元)

(万元)

6号线东调段 起点里程:SK31+345.881;终点里程:SK36+894.998 )

2个土建工区、1个风水电+公共区装修工区

土建1工区(3站3区间)

万寿站-滨海北站

区间

87671.3302

192063.4714

滨海北站

滨海北站-滨海新城站

区间

滨海新城站(输配环代建)

滨海新城站-沙尾站

区间

沙尾站

/

人防

/

交通疏解

/

三通一平

/

其他费用等

土建2工区(2站2区间)

沙尾站-金滨路站

区间

75805.3640

金滨路站

金滨路站-国际学校站

区间

国际学校站

/

人防

/

交通疏解

/

三通一平

/

其他费用等

风水电安装+公共区装修工区

滨海北站

车站+区间全部内容、三通一平及其他费用

28586.7772

滨海新城站

沙尾站

金滨路站

国际学校站

车站、区间风水电

其余按招标文件要求。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力。

附件1:问题30断面图

附件2:问题42水泵用户需求书

附件3:6号线东调段公共区导向标识系统技术规格书(发售稿)

附件4:附件4:6号线东调段工程公共区及附属建筑(四小件)装修工程材料技术规格书(发售稿)

 

                  招标人:福州地铁集团有限公司

  招标代理机构:福建省招标中心有限责任公司

                       2022 513

 

 

福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工)补充通2

 

招标编号:E3501000102100560002

各投标人:

针对投标人质疑的问题,招标人(招标代理单位)对招标项目编号为E3501000102100560002《福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工)》招标文件进补充通知2如下:

 

1、招标文件第二章,投标须知4.311)内容修订如下:

 

招标文件原条款

修改后条款

11)本项目(标段)投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内,或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的乡质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内;

 11)本项目(标段)投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。

 

 

 

                     招标人:福州地铁集团有限公司

  招标代理机构:福建省招标中心有限责任公司

                       2022523 

 

                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!