关于"锟斤拷锟斤拷锟铰筹拷CBD锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟戒环锟斤拷锟津工程o拷锟斤拷疲锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷斜辏"的问题列表

关于"锟斤拷锟斤拷锟铰筹拷CBD锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟戒环锟斤拷锟津工程o拷锟斤拷疲锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷斜辏"的综合答疑列表

滨海新城CBD核心区输配环区域工程(设计)(重新招标)招标答疑

 

各投标人:本答疑纪要作为招标文件(招标编号:3501820102700029001001)的澄清、补充和修改,是招标文件的组成部分。本答疑纪要内容与招标文件不一致的,以本答疑纪要为准:

1、在保持地面总体功能布局和城市设计形态不变的前提下,地上高层建筑物的位置、地面的空间景观以及个别地块的空间布局是否可以调整?

答:原则上不能调整,按设计任务书执行。如一定要调整,必须有充足的理由。

2、地下空间规划涉及的内容(包括商业业态、地下环廊、公交枢纽、地下停车、下穿道路等)是否可以对任务书及《福州滨海新城核心区城市设计》、《福州滨海新区核心区地下空间专项规划》相关部分进行优化?

答:可以优化。

3、某些道路在《福州市滨海新城核心区控制性详细规划》中定位为结构性主干路,在《福州滨海新区核心区地下空间专项规划》中定位为快速路,两个文件表述不一致,请明确是结构性主干路还是快速路?

 答:按控规执行。

4、41页,4.2.2 地下部分指标,各地块开发深度12/18米,开发层数2/3层,是否可调整?

 答:按设计任务书执行。

5、第三页,地下环隧长度1.67km。但是第37页,输配环长度为2.71km。另外地下空间的规模也不一致,有些是40万,有些是45万;是否应进一步明确输配环长度及地下空间规模?

 答:按照上位规范把控。

6、45页:4.3.5 条“设计单位可重新论证输配环规模,如建议调整的输配环规模大于本次招标的6个核心地块,超出部分作为独立子项进行设计,不影响本招标的其他系统用地范围与建设规模”。请解释。

 答:按招标文件执行。

7、是否能够提供6号线二期的客流资料,以便确认车站规模及换乘形式?

 答:根据业主现有的资料补充提供,并与业主签订该项目资料的保密协议。

8、5章第2节第4.3.10条 - 公交场站:D-07 地块的公交首末站是否可以按设计布置于六个地块其中一个地块,而不是限定于D-07 地块?

 答:可以调整。

9、技术文件是否必须装订为一册,还是可以分册?

 答:装订为一册。

10、17页第35.1.13条-“外部联合体成员应在项目地点工作不低于180天,不限次数”;是否可以根据项目需求及业主要求调整?

 答:按招标文件执行。

11、17页第35.1.15条-请澄清为何税费要在福州长乐支付。增值税是一项国家税费,与支付地点无关。服务提供商在其所在地点交税是一种常态。请问是否可以由公司注册所在地开具发票?

 答:按招标文件执行。

12、P12页, 模型是1:500,P89页,模型是1:300。请明确模型比例;实体模型是否根据需要,增加一个局部模型并比例自定?

 答:按P12页执行。

13、投标保证金账号更改为:

开户银行:福州市长乐区公共资源交易服务中心;

帐户名称:兴业银行长乐支行;

   号:110510100100275774。

14、在贵司重新招标前,我司已按原招标文件要求向银行申请开具了针对本项目的投标保证金银行保函,其中项目名称和招标编号与重新招标的项目名称和招标编号不一致,但受益人和保函金额一致,请问已开具的保函是否可作为本项目重新招标的投标保证金银行保函?

 答:可以,但保函有效期要满足重新招标时间要求。

15、根据设计任务书漳江路、支一路、沙尾路道路两侧建筑贴线率不低于65%。漳江路两侧建筑退界为15米,壶井路、沙尾路两侧建筑退界为10米,支一路、支二路、支三路、福海路两侧建筑退界为7米。而控规和城市设计中要求不一致,按哪个要求执行?

 答:按控规执行。

16、资格审查文件是否可以不用编辑页码?

 答:需要编辑页码。

17、投标文件中“投标人:                (盖投标人单位公章)”此处的投标人是否需要将主办方及联合体成员都写明?如果都写上,是否还是除资格审查文件各条中所“注”另有要求外均只需盖主办方单位公章?

答:⑴联合体境外企业须提交:投标申请人基本情况表附件“按其所在国或者所在地区相关规定由相关部门颁发的企业资质或是其所在国或者所在地区的建筑设计行业协会或组织(建筑师学会或园境师协会或规划师协会)推荐的会员的相关证明资料”;附件8近三年企业履约情况表。境外企业除及资格审查文件联合体协议书、联合体牵头人授权书须盖符合其所在国或所在地区要求的印章外,其余投标资料均无须盖章。⑵联合体境内企业:资格审查文件各条中所“注”要求境内企业均应提交并加盖单位公章的部分联合体境内企业均须提交并加盖公章外,其余投标文件均只须联合体牵头人盖单位公章。

18、按照《滨海新城核心区控制性详细规划》中P 128的限制要素图,项目地块区域限高155.29米,但任务书中D-06、D-11两地块高度均突破限高,是否可忽略限高要求?

答:按设计任务书执行。

19、壶井路(漳江路-沙尾路区段)道路等级的问题:(1)《滨海新城核心区控制性详细规划》中P149道路交通规划图中显示的是主干路;(2)专项四《福州滨海新城骨架交通研究及启动区总体交通设计》中附图 03 滨海新城道路网规划布局显示的是次干路。请明确一下该区段的道路等级。

答:按控规执行。

20、《滨海新城核心区控制性详细规划》中P165项目用地北侧无综合管廊,但单项设计规划文件中表示项目用地南侧没有管廊,以哪版为准。

答:按单项规划设计文件执行。

21、任务书第8章成果要求中提到,本次招投标的设计成果包括PPT汇报电子文件,据了解本次招投标为暗标,成果会提供多媒体文件及方案文本,是否还需要提供汇报版PPT文件?

答:按招标文件执行。

注:以上内容若招标文件中有多处出现,则相应修改。

 

                                         招标人:福州新区开发投资集团有限公司

 

                                         招标代理机构:福建省明信德工程咨询有限公司

 

                                                  日期:2018723

                               该项目答疑时间已过,不能继续提问!!!